Добрый день!
При определении устройства пишет: теплосчетчик ПУЛЬСАР, при опросе архива пишет ПУЛЬСАР-6 :du_ma_et:
Журнал опроса.xls (18 KB)
dump.Модем_№2_(COM3).2018-04-21.log (1.47 MB)
Считайте модель прибора заводской программой TestAll и приложите результат опроса.
1
Полное наименование типа прибора не видно.
Если наименование типа прибора “Пульсар компактный теплосчетчик v4”, то попробуйте использовать в ЛЭРС УЧЕТ модель оборудования “Пульсар компактный теплосчетчик v4”.
Пробовали все четыре драйвера, результат как в первом сообщении темы…
Так покажите нам полное наименование модели оборудования и мы сообщим вам поддерживается ли данная модель или нет.
В первом сообщении паспорт от этого чуда…
Сейчас выяснилось, что программой Testall прибор определяется как Пульсар 6 :ps_ih:
Если выставить модель прибора в ручную, а именно теплосчетчик пульсар, то параметры считываются корректно…
Судя по данным, которые вы предоставили, у вас “Пульсар теплосчётчик ультразуковой 2”, который не поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ. Программа TestAll версии 2.40 тоже не поддерживает данный прибор. Для опроса прибора можно использовать программу TestAll версии 2.59.