R25.09 Потребовалось восстановить суточные показания для Пульсар 2 GPRS. Суточные показания хранятся только сутки, но посуточные значения интеграторов доступны за большой период. Попробовал использовать восстановление и неудача. Суточные архивы с 11/04 получены ежедневным чтением с прибора учета.
Настройка точки учета
Данные интеграторов
Неудачный результат. Ручное восстановление также не работает
Выгрузите интеграторы и суточные данные прибора за представленный на скриншотах период и приложите их.
Все верно, пересчет данных работает только для пустых записей, а у вас в описываемых записях присутствуют показания V2 (я так понимаю ранее в настройках привязки ячеек “Пульсар GPRS 2” была привязка к параметру V2) и других параметров.
Расчет всех недостающих параметров выполняется в момент сохранения в базу данных измеренных или импортированных значений, т.е. в момент опроса или импорта данных.
Поэтому самый простой вариант в вашем случае это экспортировать суточные данные и интеграторы из точки учета за недостающий период + 1 день в конце и импортировать их заново с отключенной галочкой “Импортировать только недостающие значения”.
Спасибо