Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом подключения модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2 по RS-232. Интересует схема подключения через 232 интерфейс к клеммной колодке СПТ (Х2) и какие настройки нужно задать в СПТ при подключении модема. Опрос будет вестись через ЛЭРС учет.
Здравствуйте!
Контакты необходимо подключит следующим образом:
контакт 1 на разъёме Х2 (SG)- контакт 5 на контроллере;
контакт 2 на разъёме Х2 (RxD)- контакт 1 на контроллере;
контакт 3 на разъёме Х2 (TxD)- контакт 2 на контроллере;
перемычки поставить между 3 и 4 и межу 6 и 7.
Параметр 003 на вычислителе = 1050001002
Контроллеру ЛЭРС GSM Lite необходимо отправить СМС с текстом 1234;US@13
Эта команда установит настройки порта на контроллере такими: SET13,1,9600,8,n,1,rts=no.
Контроллер ЛЭРС GSM Lite настроили, ЛЭРС его видит… а вот СПТ не как не опрашивается. модем к спт и по 232 и по 485 побывали подключать, безрезультатно. В чем может быть проблема, может есть более оптимальные настройки для параметра 003.
Покажите журнал опроса, чтобы было понятно что именно происходит при обмене с прибором.
Нет, параметр задан верно.
Сделайте следующее:
- обновите ПО контроллера ЛЭРС GSM, отправив ему СМС с текстом 1234;UPDATE
- Проверьте с помощью тестера напряжения между контактами 1 и 2 на разъеме Х2 и между контактами 1 и 3 на разъеме Х2 на приборе с подключенным контроллером. Когда и прибор и контроллер включены и находятся в режиме ожидания, то на этих контактах должно быть отрицательное напряжение (~“-6”)
ПО контроллера обновил, напряжения на клеммах 1-2, 1-3 на колодке Х2 при подключенном контроллере = -6В. Пока не каких изменений.
Добрый день!
Вроде и настройки и подключение контроллера выполнено правильно. Настройка приборного параметра 003 тоже правильная.
Сообщите пожалуйста:
Серийный номер контроллера и телефонный номер установленной в него СИМ-карты, можно в личку.
Мы проведем контрольный опрос Вашего прибора, чтобы разобраться в чем проблема в настройках и подключении контроллера или настройках ЛЭРС УЧЕТ
Серийный номер контроллера 11867, н.т. 89501258016
Еще вот хотелось бы уточнить, я правильно понимаю что в предложенных вами настройках параметра 003 “1050001002”, старший магистральный адрес < адреса прибора
Сегодня сим карту поменяли, 89041144340
Старший магистральный адрес должен быть больше.
В том то и дело в настройках который предложили hh1=00, а адрес прибора aa1=01
Добрый день!
- Попробуйте изменить параметр 003 на 1050000002
- До указанного номера телефона мы не смогли дозвониться для проверки соединения.
Попробуйте пожалуйста еще разок дозвониться
Добрый день!
У нас получилось дозвониться до контроллера, но передача данных от прибора оказалась безуспешной.
Получилось ли установить параметр 003 как было рекомендовано в значение 1050000002?
Попробуйте для проверки работоспособности интерфейсного порта СПТ961 подключиться к нему компьютером и снять данные штатной программой производителя прибора.