Вопрос: A чтобы контроллер вышел в GPRS, ему нужно дозвон делать по CSD или голосовым вызовом?
Ответ: У контроллера два режима работы в GPRS - “GPRS по вызову” (параметр AUTOCONNECT=0) и “GPRS по расписанию” (параметр AUTOCONNECT=1)
если, AUTOCONNECT=1, и текущее время попадает в заданные интервалы работы (параметр AUTOCONNECTPERIOD, по умолчанию равен значению “00:30-23:59”), то контроллер пытается самостоятельно подключиться к серверу указанному в SERVER0
если, AUTOCONNECT=0, то контроллер ожидает входящего CSD звонка с номеров указанных в параметре GPRSCALLPHONE0…2 и если такой звонок поступает, то контроллер пытается подключиться к серверу указанному в SERVER0. Если CSD звонок поступает с номеров отличных от GPRSCALLPHONE0…2, то устанавливается обычное коммутируемое соединение.
Вопрос: У нас украли SIM-карту из модема и наговорили (подключились к интернету, отправили SMS) на круглую сумму. Что делать, что бы этого избежать?
Ответ: Контроллеры семейства ЛЭРС GSM умеют использовать контроль PIN-кода SIM-карты. Это защитный механизм который предотвращает использование SIM-карты злоумышленниками.
К сожалению, большинство GSM модемов, GPRS контроллеров, “Умных” GSM-терминалов требуют, что бы пользователь установил SIM-карту с отключенными контролем PIN-кода и многие, нечистые на руку люди начали этим пользоваться.
Если контроль PIN-кода включен, то контроллер ЛЭРС GSM самостоятельно “вводит” сохраненный в его памяти пинкод симкарты и если из него извлечь SIM-карту, то использовать ее не по назначению не удастся.
Контроль PIN-кода может быть активирован при подключении к компьютеру, или дистанционно, при помощи SMS-сообщения.
Вопрос: Как восстановить настройки по умолчанию, т.е сбросить их на заводские?
Ответ: Восстановление настроек возможно начиная с версии программного обеспечения контроллера L3.1.7 для контроллеров ЛЭРС GSM Lite, P3.1.7 для ЛЭРС GSM Plus и S2.1.1 для ЛЭРС GSM Super.
При необходимости восстановить начальные параметры нужно, или отправить SMS-команду 1234;restore@default, или выполнить AT-команду at@cfg=2,1234,default, где 1234 пароль для записи настроек
Вопрос: Пробую обновить ПО контроллера через SMS-команду, а в ответ приходит, что обновление ЗАПРЕЩЕНО. Что делать?
Ответ: Ответ, что обновление ЗАПРЕЩЕНО может приходить, в случае когда сервер обновлений готовится в выкладке нового обновления.
Перед тем, как выложить обновление программного обеспечения сервер переводится в закрытый режим и обновление тестируется на закрытой группе контроллеров, и только после успешного тестирования обновления оно будет доступно клиентам. Обычный срок тестирования - не более 7 дней.