Доброго времени суток.
Какое оптимальное значение для команды IORST ЛЭРС GSM модемов?
И для чего нужен автоматический перезапуск этой команды?
Какого либо оптимального значения данного параметра нет. Оно подбирается индивидуально. По умолчанию стоит значение 1500 минут.
Выдержка из документации:
Параметр задает максимальное значение счетчика минут, после достижения которого произойдет принудительный перезапуск контроллера в случае, если по GPRS и/или CSD каналам не произойдет успешной передачи данных.
А если опрос точек учета у меня ведется через канал “Интернет”. По GPRS отрабатывает только дискретные входы. И перезагрузка модема все равно происходит, так как не происходит передачи данных по GPRS.
Если в ЛЭРС УЧЕТ вы ведете опрос по каналу “Интернет”, это значит, что модем в таком случае настроен в режиме “Сервер” и данные все равно передаются по GPRS. Поэтому и срабатывает счетчик IORST.