Отрицательные интеграторы

ЛЭРС не восстанавливает интеграторы, если значение их отрицательные. А программы VKT7EASY и Архиватор (для ТВ7) это делают. И инспектора ждут значений, даже отрицательных, в карточках и не понимают почему их нет.
Вот пример отчета из VKT7EASY
22-11-2017 22-40-17.png
Этот же отчет сделанный в ЛЭРС Учете
22-11-2017 22-41-44.png
И таблица интеграторов по этому прибору.
22-11-2017 22-43-49.png
Можно ли ожидать расчет отрицательных значений?

Если точка учета “Теплоснабжение” то проблему решает галочка “Реверсивный поток”

Не знал, спасибо.
Но это шаманство, получается для всех точек “теплоснабжение”, если в них берутся данные из ВКТ и ТВ7 (пока только у этих приборов видел отрицательные значения интеграторов) нужно отмечать “реверсивый поток”.

И к сожалению, этот способ не решает мою проблему, отрицательные значения на псевдо-ГВС. В точке, где приходится собирать Мг и Qг, а Мг это разность М1 и М2.
23-11-2017 15-39-37.png

Вроде не только у ВКТ-7 и ТВ7, но и у всех приборов, потому что это вроде как архитектура системы такая, что отрицательных интеграторов не должно быть…

Я имел ввиду наличие отрицательных интеграторов в приборе. Есть приборы, не позволяющие иметь отрицательные приращения значений.

В версии R24 реверсивный поток включается и для ГВС.

Антон. Можно раскрыть Ваш ответ?

Отрицательные интеграторы перестают считаться недостоверными если включен признак реверсивного потока. Вы уже обнаружили это на системах теплоснабжения, но реверс нельзя было включить для ХВС и ГВС. Начиная с R24 этот флаг можно установить для всех систем водоснабжения.

Здравствуйте!

Версия 26.6 - галочка не выставляется.
Открываешь свойства - ставишь галочку, сохраняешь, опять заходишь в свойства, а галочки нет.

Это была ошибка, которая уже решена в версии R27. Для ГВС действительно не сохранялся флажок.

К сожалению тема не иссякла.Интеграторы не восстанавливаются, если появляется отрицательное значение.
30-11-2018 11-46-25.png
Настройка точки
30-11-2018 11-49-52.png
30-11-2018 11-51-20.png
30-11-2018 11-48-21.png
Прибор ВКТ-7.
Предположу, что отличие в том, что Мг привязана в дельта М

Непонятно к какой версии относится ваше сообщение.

Расчёт интеграторов по потреблению стал учитывать недостоверные значения только в R28, по результатам обсуждения в этой теме. Проверьте, пожалуйста, на актуальной версии.

Как ни странно проблема ушла еще 27.06. Так что тему можно закрыть