Чтение БД из СПТ961.2 [7119]

Здравствуйте!
При чтении БД из СПГ761.2 Протокол опроса выглядит следующим образом:
СПГ761.2.jpg
т.е. указываются шифры параметров.
Можно ли сделать так, чтобы протокол опроса выглядел также и при опросе СПТ961.2?

Считайте с СПТ961.2 настроечные параметры и приложите журнал опроса и дамп обмена.

dump.3(0).2018-07-16.log.gz (117 KB)
журнал опроса СПТ961,2.xls (20.5 KB)

DB.png
В таком виде вы хотите видеть чтение настроечных параметров?
Вам достаточно видеть наименование параметра или вы хотите увидеть его полную расшифровку, как у СПГ761.1(2)?

Мне достаточно и в таком виде.

Мы добавили вывод в журнал опроса считанных настроечных параметров прибора. Функция появится в обновлении R27.