Поставщик энергоресурсов требует передавать ему следующие данные с ультразвуковых расходомеров РУС-1(М):
события по каналу;
события по прибору.
По журналу опроса (прикладываю) прибора видно, что ЛЭРС опрашивает архив событий по каналам и по устройству, но при просмотре “Архива событий устройства” данные отсутствуют.
Реализуйте, пожалуйста, сохранение событий по каналу и событий по прибору в базу ЛЭРС. Журнал опроса РУС-1М.xls (67 KB)
В ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается чтение архива событий с данного устройства, поскольку архив событий отсутствует в приборе.
Уточните, где вы в журнале опроса увидели чтение архива событий?
В приложенном журнале опроса имеются следующие записи журнала событий по каналу: Информационное сообщение 28.06.2018 8:31:57 27.06.2018 00:00:00: Считана ошибка: отказ. Канал: 1. Архив: По каналу. Продолжительность: 0 с. Точка учёта: Речная вода (ввод №1_РУС)
… по устройству: Информационное сообщение 28.06.2018 8:31:57 27.06.2018 00:00:00: Считана ошибка: включение прибора в сеть 220В. Архив: События устройства. Продолжительность: 0 с. Точка учёта: Речная вода (ввод №1_РУС)
Информационное сообщение 28.06.2018 8:31:57 27.06.2018 00:00:00: Считана ошибка: подключение кабеля USB. Архив: События устройства. Продолжительность: 0 с. Точка учёта: Речная вода (ввод №1_РУС)
Информационное сообщение 28.06.2018 8:31:57 27.06.2018 00:00:00: Считана ошибка: использование RS232 или RS485. Архив: События устройства. Продолжительность: 0 с. Точка учёта: Речная вода (ввод №1_РУС)
В отчете считанным штатным ПО WaterWatcher эти данные отображаются в буквенном виде. Прикладываю данный отчет с выделенными событиями. Техническая вода. (РУС1-М3) январь 2016.xls (35.5 KB)