Добавление чтения данных с дополнительного входа теплосчетчика ТВ7 [7307]

Здравствуйте.
Необходимо считывать доп. канал в тепловычислителе ТВ7.
Есть смонтированный узел к которому по доп. каналу подключен учет ХВС.
на объекте установлен LersPro

Для добавления чтения данных с дополнительного входа, нам необходим доступ к устройству.

Как запрограммировать лэрспро?

Настройте подключение на 92.38.3.133:2078.

С какого номера будут вызавные звонки?

Или по расписанию?

Куда сбросить данные по настройке прибора и модема?

Вызов будет осуществляться с номера 8(914)175-44-18. Отправьте данные на support@lers.ru. В теме письма дайте ссылку на данную тему.

Оборудование настроил, данные выслал вам на почту.

Вы не выслали в письме номер SIM-карты, по которому можно выслать ваш модем.

Прошу подтвердить начало работ.

Доступ к устройству проверен. Добавление функционала предварительно запланировано на версию обновления R29. Не прекращайте доступ к устройству.

У нашего сервера был изменен адрес. Перенастройте подключение на 95.167.224.34:2078.

Задача перенесена в лист ожиданий до восстановления доступа.

Надо чаще заходить на форум! ( это я себе). Проверьте доступ, в настройках связи теплосчетчика изменил тип протокола с Modbus RTU на Modbus ASCII, для возможности снимать данные через модемное соединение заводской программой.

на 95.167.224.34:2078 перенастроил

Ваш контроллер не подключается к нашему серверу после вызова.

на запрос “1234;SERVER2=?;GPRSCALLSERVER2=?;RULE2=?”
получил ответ “ЛЭРС GSM LitePro #15702
ЧТ: SERVER2=95.167.224.34:2078
ЧТ: GPRSCALLSERVER2=+79141754418
ЧТ: RULE2=2,,,01:00,23:59,100,2”
вроде все правильно?
Проверьте еще раз.

Сегодня ваш контроллер подключился по вызову, однако нам не далось опросить прибор. Возникает ошибка нет ответа от прибора.
К контроллеру подключен тот же прибор: ТВ7 #17051276, сетевой адрес 1, протокол обмена Modbus RTU?

Я написал в предыдущем сообщении от 05 июн 2019, 14:26, что “изменил тип протокола с Modbus RTU на Modbus ASCII, для возможности снимать данные через модемное соединение заводской программой”. по их мануалу так и сейчас сам опрашиваю его и ЛЭРС УЧЕТ и заводской программой.
Все остальное как было раньше.