Найден 191 результат

Ткачев Геннадий
16 май 2017, 03:53
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Модем ЛЭРС GSM ModemRS. Ошибка подключения Bearer service not implemented (65)
Ответы: 8
Просмотры: 3214

Re: Модем ЛЭРС GSM ModemRS. Ошибка подключения Bearer service not implemented (65)

Добрый день! Проблема оказалась в несоответствии протоколов v.32 и v.110. Вызывающий модем был настроен на автоопределение протокола (команда AT+CBST=0,0,1), а при совершении звонка выбирался протокол v.32 Сим-карта на которую совершался вызов содержит подключенную услугу передачи данных только по v...
Ткачев Геннадий
15 май 2017, 05:39
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Модем ЛЭРС GSM ModemRS. Ошибка подключения Bearer service not implemented (65)
Ответы: 8
Просмотры: 3214

Re: Модем ЛЭРС GSM ModemRS. Ошибка подключения Bearer service not implemented (65)

Добрый день! Если модем регистрируется в сети, значит физически с установленной сим-картой проблемы нет, что подтверждается регистрацией в сети и приемом отправкой SMS-сообщений. Указанная Вами статья решала проблему связи модуля SIM-карты и GSM-модуля GPRS-контроллера ЛЭРС GSM Lite. Та ошибка, кото...
Ткачев Геннадий
03 май 2017, 06:45
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лерс GSM Lite не передает данные по GPRS
Ответы: 9
Просмотры: 3037

Re: Лерс GSM Lite не передает данные по GPRS

Возможны два варианта: 1) Сбой при производстве - и тогда контроллер изначально бы был с серийным номером 0 2) Сбой при эксплуатации, тогда бы он работал с серийным номером 12884 и потом "сбросился" в 0. Во втором варианте что либо сказать сложно - нет статистики. За время производства такие сбои бы...
Ткачев Геннадий
03 май 2017, 03:49
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лерс GSM Lite не передает данные по GPRS
Ответы: 9
Просмотры: 3037

Re: Лерс GSM Lite не передает данные по GPRS

Добрый день!

Для восстановления серийного номера необходимо выполнить AT-команду: AT@cfg=1,985C-WHZE-27X3-34MN,sn,"12884"
Либо отослать SMS-команду с текстом: 985C-WHZE-27X3-34MN;sn=12884;rst
Ткачев Геннадий
22 фев 2017, 11:29
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении
Ответы: 11
Просмотры: 3974

Re: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении

Есть две новости, как обычно хорошая, и вторая: - +CREG, +CGREG, +CGEV и пр. это ответы предоставляемые базовым GSM модулем Q2687RD на котором посртоено семейство контроллеров ЛЭРС GSM. Что бы не бегать за каждым одним вопросом на форум можно ознакомиться со справочником AT-команд модуля, который на...
Ткачев Геннадий
20 фев 2017, 11:01
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении
Ответы: 11
Просмотры: 3974

Re: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении

Подождите... Вопрос 1: после выполнения команды AT+CGREG=0;&W сообщения вида +CGREG: 1,"19C9","27E7" +CGREG: 1,"19C9" и т.п. перестали появляться? Вопрос 2: теперь нужно отключить вывод сообщений (см. ниже), правильно? При включении все равно выдает в порт1: +CREG: 0 LERS GSM Plus version P3.4.18 (C...
Ткачев Геннадий
20 фев 2017, 10:57
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении
Ответы: 11
Просмотры: 3974

Re: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении

Попробуйте выполнить другую команду AT+CGREG? после перезагрузки контроллера, и пришлите, пожалуйста ответ
Ткачев Геннадий
16 фев 2017, 08:51
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении
Ответы: 11
Просмотры: 3974

Re: Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении

Добрый день!

Попробуйте, пожалуйста, подключить порт1 к терминалке и выполнить AT-команду AT+CGREG=0;&W
После выполнения команды, радиомодуль модема должен перестать выдавать указанные Вами сообщения.
Ткачев Геннадий
01 дек 2016, 03:55
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Лерс GSM plus не работает с ИМ2300?!
Ответы: 3
Просмотры: 2210

Re: Лерс GSM plus не работает с ИМ2300?!

Добрый день!

А какой нужен адаптер? Вы пробовали этот адаптер, или пришли к такому выводу заочно?
Сообщите нам модель адаптера и попробуем разобраться.

Судя по документации на прибор - дополнительные адаптеры не нужны.
Ткачев Геннадий
17 ноя 2016, 08:27
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Доработка УП (снятие данных через оптоголовку Multical-601)
Ответы: 9
Просмотры: 4128

Re: Доработка УП (снятие данных через оптоголовку Multical-601)

Добрый день! Это не очень моя тема, но можно попробовать разобраться. Первое, что снять данные дистанционно через такую оптоголовку не получится, т.к. USB интерфейс к модемам/контроллерам Вы скорее всего не подключите. Второе, при использовании ноутбука с установленной программой считывания данных в...
Ткачев Геннадий
29 сен 2016, 11:20
Форум: Общие вопросы
Тема: Есть ли в ЛЭРС УЧЕТ поддержка счетчиков марки Techem?
Ответы: 4
Просмотры: 1768

Re: Счетчики Techem

На странице http://www.lers.ru/soft/meters/ внизу есть надпись: Счетчики и контроллеры, поддержка которых в настоящее время невозможна: Techem производства концерна Techem (ТЕХЕМ в России) - компания не предоставляет описание протоколов обмена. Так что не факт, что обращение в раздел "Поддержка новы...
Ткачев Геннадий
27 июл 2016, 04:22
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Проблема с модемом Lers GSM Plus
Ответы: 5
Просмотры: 2891

Re: Проблема с модемом Lers GSM Plus

Добрый день, Александр_1980!

Создайте заявку в техподдержку http://lers.freshdesk.com/ с указанием серийного номера контроллера и номера установленной в нем симкарты.
Ткачев Геннадий
27 июл 2016, 03:55
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2
Ответы: 15
Просмотры: 8225

Re: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2

Добрый день! У нас получилось дозвониться до контроллера, но передача данных от прибора оказалась безуспешной. Получилось ли установить параметр 003 как было рекомендовано в значение 1050000002 ? Попробуйте для проверки работоспособности интерфейсного порта СПТ961 подключиться к нему компьютером и с...
Ткачев Геннадий
20 июл 2016, 03:43
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2
Ответы: 15
Просмотры: 8225

Re: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2

Добрый день!

1. Попробуйте изменить параметр 003 на 1050000002
2. До указанного номера телефона мы не смогли дозвониться для проверки соединения.
Ткачев Геннадий
13 июл 2016, 03:06
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2
Ответы: 15
Просмотры: 8225

Re: Подключение модема ЛЭРС GSM Lite к СПТ 961.2

Добрый день! Вроде и настройки и подключение контроллера выполнено правильно. Настройка приборного параметра 003 тоже правильная. Сообщите пожалуйста: Серийный номер контроллера и телефонный номер установленной в него СИМ-карты, можно в личку. Мы проведем контрольный опрос Вашего прибора, чтобы разо...
Ткачев Геннадий
13 май 2016, 10:52
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Плата расширения CAN для электросчётчиков МЕРКУРИЙ
Ответы: 4
Просмотры: 2375

Re: Плата расширения CAN для электросчётчиков МЕРКУРИЙ

Добрый день!

Проверьте правильность установки платы расширения в разъеме. Возможно не все контакты платы расширения попали в разъем контроллера при установке.
Иногда плату случайно ставят со смещением на 1 контакт и она соответственно не работает.
Ткачев Геннадий
13 апр 2016, 01:57
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Настоящий CONNECT
Ответы: 8
Просмотры: 2580

Re: Настоящий CONNECT

Добрый день! GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM Lite/Plus являются специализированным решением предназначенным для передачи данных от прибора учета на сервер сбора данных. В части работы с CSD-вызовами, они разрабатывались для приема входящих вызовов, а не для осуществления исходящих. Поэтому обеспечивают то...
Ткачев Геннадий
15 окт 2015, 10:02
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение Multical 66 CDE
Ответы: 32
Просмотры: 9041

Re: Подключение Multical 66 CDE

11112231.png пс.Зачем было писать "Мы предлагаем новое решение: если у вас уже имеется модуль низа RS-232 №67-00-10 и кабель RS-232, то можно просто подключить кабель RS-232 к контроллеру ЛЭРС GSM."(тем более это нарушение, тк реклама не соответствует действительности), так бы и написали что обязат...
Ткачев Геннадий
13 окт 2015, 07:48
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Версии программного обеспечения контроллеров ЛЭРС GSM Lite/Plus
Ответы: 2
Просмотры: 7152

Версии программного обеспечения контроллеров ЛЭРС GSM Lite/Plus

Программное обеспечение контроллеров ЛЭРС GSM Lite/Plusпостоянно дорабатывается с учетом новых предложений наших клиентов. Текущая версия ПО на сервере обновлений: 3.4.14 Для дистанционного определения версии ПО требуется отправить SMS-команду ?3 Для дистанционного обновления ПО требуется отправить...
Ткачев Геннадий
11 сен 2015, 01:58
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Подключение СПТ 943 и СПТ 961 к одному модему
Ответы: 8
Просмотры: 3290

Re: Подключение СПТ 943 и СПТ 961 к одному модему

У СПТ-943 и СПТ-961 разные принципы работы формирования выходного сигнала RS-232 порта.
Поэтому несколько СПТ-941/943 можно подключить параллельно, а вот СПТ-961 параллельно подключить нельзя, ни между собой, ни с другими приборами.
Ткачев Геннадий
20 авг 2015, 01:24
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение Multical 66 CDE
Ответы: 32
Просмотры: 9041

Re: Подключение Multical 66 CDE

На ЛЭРС GSM Lite отправил SMS сообщение с текстом 1234;port1mode=4, пришел ответ ЗАП:PORT1MODE=4 После установки режима PORT1MODE необходимо перезагрузить контроллер, поэтому лучше, если при помощи SMS, писать команду 1234;port1mode=4;RST - команда RST приведет к перезагрузке контроллера В остально...
Ткачев Геннадий
22 июл 2015, 06:14
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Дистанционная настройка модема ЛЭРС GSM Lite
Ответы: 3
Просмотры: 4305

Re: Дистанционная настройка модема ЛЭРС GSM Lite

Me6uyc писал(а):почему то нет этой программы :(
Действительно нет в маркете программы. Видать удалили - программа нами не обновлялась долгое время, возможно какие то ее механизмы стали несовместимы с Андроидом.

Значит для настройки пока остаются либо SMS-сообщения, либо плагин для ЛЭРС УЧЕТ
Ткачев Геннадий
21 июл 2015, 10:21
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: пропадает модем
Ответы: 47
Просмотры: 10440

Re: пропадает модем

Да действительно оказывается определение номера отключено. Если планируется использовать режим "GPRS-по-вызову", когда при поступлении звонка с заданного номера, контроллер ЛЭРС GSM подключается по GPRS-каналу, и определение номер отключено, контроллер будет всегда принимать звонки, т.к. не знает о...
Ткачев Геннадий
21 июл 2015, 05:05
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: пропадает модем
Ответы: 47
Просмотры: 10440

Re: пропадает модем

может быть gsm плюс глючит
Всякое бывает, хорошо, что редко.
Тем не менее, пожалуйста, проверьте на номере +7906****708 (контроллер 2**29), подключение услуги автоопределения номера.

Если не подключена - подключите, если подключена, то переподключите.
Ткачев Геннадий
18 июл 2015, 04:10
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Подключение MULTICAL 66
Ответы: 3
Просмотры: 1445

Re: Подскажите про Multical

Коробков Сергей писал(а):Насколько понял потребуется плата "низа" RS-232 №67-00-10
И плата низа и кабель к ней, кажется №66-99-106, если я не ошибаюсь
Ткачев Геннадий
16 июл 2015, 04:29
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Не работает ЛЭРС GSM Lite в качестве диспетчерского модема
Ответы: 3
Просмотры: 3795

Re: Не работает ЛЭРС GSM Lite в качестве диспетчерского модема

GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM мы уже давно отучили работать в качестве диспетчерского модема, поэтому не получится. Собственно контроллер об этом и сообщает "Команда DISPMODE не задана"
Ткачев Геннадий
15 июл 2015, 06:38
Форум: Опрос
Тема: Не считываются архивные данные с СПТ943 через ЛЭРС GSM Lite
Ответы: 29
Просмотры: 8000

Re: Не считываются архивные данные с СПТ943 через ЛЭРС GSM Lite

Наши сервисники на старых приборах меняют, если связь с СПТ плохая - чаще помогает, чем нет.
Ткачев Геннадий
09 июл 2015, 03:56
Форум: Опрос
Тема: Не считываются архивные данные с СПТ943 через ЛЭРС GSM Lite
Ответы: 29
Просмотры: 8000

Re: Не считываются архивные данные с СПТ943 через ЛЭРС GSM Lite

Уровень такой как на картинке., а подключал так, Логика GSM lite 1 1 2 5 3 6 4 2 А теперь проверьте, какое напряжение между 2 и 3 контактами СПТ943 в момент установки сеанса связи. Должно быть +6...+7 вольт. Напряжение должно быть именно положительным. Черный щуп тестера нужно подключить к контакту...
Ткачев Геннадий
12 июн 2015, 04:17
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение Multical 66 CDE
Ответы: 32
Просмотры: 9041

Re: Подключение Multical 66 CDE

Все получилось. Подключил модем "родным" шнурком к "родному" шнурку мультикала, никаких переходников не потребовалось! Отлично! Вопрос только в том: Шнурки к GSM ЛЭРС специально мне сделали с DB9M (как опция) или Вы теперь такие будете разъемы ставить на GSM ЛЭРС? У контроллеров три комплектации: -...
Ткачев Геннадий
11 июн 2015, 09:48
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение Multical 66 CDE
Ответы: 32
Просмотры: 9041

Re: Подключение Multical 66 CDE

Послали модему команду 1234;update? он вернул - lers.ru:4096, далее видимо скачав ПО, установив его перезагрузился, на запрос ?3 он вернул - Верс. ПО:Р3.3.7 (R7.51.0)
Если вернул 3.3.7, то значит не обновился - разорвалась связь в процессе загрузки ПО
Ткачев Геннадий
11 июн 2015, 02:20
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Подключение Multical 66 CDE
Ответы: 32
Просмотры: 9041

Re: Подключение Multical 66 CDE

1. У GSM ЛЭРС разъем DB9M поэтому, как я понимаю, кабель необходимо паять DB9M на DB9F, только вот распайка при этом какая? Прямая? На всякий случай приложите фото разъемов со стороны контроллера и со стороны прибора - чтобы мы не путались между DB9F и DB9F 2. Отправил для настройки порта 1234;port...
Ткачев Геннадий
10 июн 2015, 07:10
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Значит дело было во включенном контроле потока - цепях CTS/RTS
Ткачев Геннадий
10 июн 2015, 02:35
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Открутил плату, вот вид обратной стороны, В двух местах производилась не заводская пайка, может произошла повторная поломка этого прибора Все контроллеры после производства проходят ОТК, и если определено, что какие либо электрические параметры вне необходимых пределов, производится исправление деф...
Ткачев Геннадий
10 июн 2015, 02:24
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Добрый день! после сброса командой 1234;RE@default;US1@0;US2@0 включается контроль потока, а для подключения как на фото (тремя проводами) нужно контроль потока выключить. Сделать это можно перенастроив скорости портов: - на 9600,8,n,1 без контроля потока SMS-команда 1234;US1@13;US2@13 - на 115200,8...
Ткачев Геннадий
09 июн 2015, 07:36
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

сброс настроек можно сделать SMS-командой: 1234;RE@default;US1@0;US2@0
после выполнения команды все настройки будут сброшены, а скорости обоих портов установлены в 115200,8,n,1
Ткачев Геннадий
09 июн 2015, 01:41
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Давайте попробуем плату расширения
Ткачев Геннадий
08 июн 2015, 10:34
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

был вариант проверить эхо при CSD-подключение, но у нас не получилось установить соединение с номером +7951***4572

если у Вас есть модем, то Вы можете подключиться по CSD-каналу и отправляя любые символы убедиться в наличии эха
Ткачев Геннадий
08 июн 2015, 10:17
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Поставьте SIM-карту на место в контроллере, и поставьте перемычку между контактами 2-3 DB-9 разъема контролера - попробуем другую проверку

Разъем DB-9 должен быть отключен от компьютера.

PS. можно поставить перемычку между контактами 1-2 внутри контроллера на зеленом пружинном разъеме.
Ткачев Геннадий
08 июн 2015, 10:05
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: не работает Lers GSM Plus
Ответы: 31
Просмотры: 7487

Re: не работает Lers GSM Plus

Aleksandr писал(а):У меня есть тестовый Лерс GSM но он перестал подключатся по порту RS232 к компьютеру при помощи ПО "ЛЭРС GSM Конфигуратор" что делать, как проверить рабочий он или нет, может он вышел из строя?
А Вы кабель не переподключали к контроллеру? может контакты 2-3 перепутали?