Найдено 93 результата

Daemon_22
09 янв 2020, 09:03
Форум: Опрос
Тема: С 01.01.2020 в суточных данных приборов ТМК-Н2,3,12,13 вместо 2020 года ставится 2000 [8433]
Ответы: 56
Просмотры: 5138

Re: Ошибка при опросе ТМК 12

общался с заводом только что (Андрей Борисович), о проблеме знают ищут пути решения.
P.S. Обнулять и заново выставлять дату бесполезно. Поможет только замена ПО
Daemon_22
09 янв 2020, 08:15
Форум: Опрос
Тема: С 01.01.2020 в суточных данных приборов ТМК-Н2,3,12,13 вместо 2020 года ставится 2000 [8433]
Ответы: 56
Просмотры: 5138

Re: Ошибка при опросе ТМК 12

Будем пытаться общаться с заводом, так как это их косяк с прошивкой. Уважаемые коллеги у кого есть проблемные приборы выпущены не позднее 12 лет есть шанс.
Daemon_22
09 янв 2020, 08:08
Форум: Опрос
Тема: С 01.01.2020 в суточных данных приборов ТМК-Н2,3,12,13 вместо 2020 года ставится 2000 [8433]
Ответы: 56
Просмотры: 5138

Re: Ошибка при опросе ТМК 12

У прибора проблема с годом. Если смотреть архив непосредственно на вычислителе то по хронологии архива видим: 30.12.19 затем 31.12.19 затем 01.01.00 затем 02.01.00 и так далее. при этом интеграторы привязаны к часам точного времени.
Daemon_22
15 май 2018, 10:26
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Модем спрутнэт
Ответы: 15
Просмотры: 3174

Re: Модем спрутнэт

Jalced писал(а):Большое спасибо! Очень ценная информация!! Буду пробовать, скорость модема, получается, будет всегда 9600?
Раньше вроде перепрошивали на другую скорость, только не помню как. Но если прошивка плохо пройдет, модем превращается в кирпич.
Daemon_22
15 май 2018, 10:24
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Модем спрутнэт
Ответы: 15
Просмотры: 3174

Re: Модем спрутнэт

отправьте на него это сообщение
###!66.23.157.193!0000!600!10!0000!mts!mts!internet.mts.ru!
название оператора здесь значения не имеет
Daemon_22
10 май 2018, 06:34
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Модем спрутнэт
Ответы: 15
Просмотры: 3174

Re: Модем спрутнэт

Для подключения используется стандартный кабель. Скорость на этих модемах не меняется. CSD и GPRS настраивается с помощью СМС. СМС вида !IP!PORT!PING_PERIOD!REBOOT_PERIOD!ID!NAME!PASSWORD!APN! где IP, PORT - IP-адрес и номер порта сервера, PING_PERIOD - период пингов - в минутах, REBOOT_PERIOD - инт...
Daemon_22
08 ноя 2017, 08:42
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Не удается опросить счетчик СЭТ-4ТМ.03М через ЛЭРС GSM Plus
Ответы: 56
Просмотры: 9312

Re: Не удается опросить счетчик СЭТ-4ТМ.03М через ЛЭРС GSM Plus

В инструкции какие по умолчанию настройки связи в счетчике? Была проблема чет-нечет перепутаны. Подключались ноутом к электросчетчику, связь есть?
Daemon_22
30 мар 2017, 10:29
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Отключение GPRS
Ответы: 1
Просмотры: 1029

Отключение GPRS

Здравствуйте.
Подскажите какой командой (СМС) отключить любые GPRS соединения на модеме LERS GSM PLUS?
Daemon_22
15 мар 2017, 10:54
Форум: Опрос
Тема: Не отображаются значения при мониторинге текущих
Ответы: 13
Просмотры: 3124

Не отображаются значения при мониторинге текущих

При мониторинге текущих значений, данные на графике не отображаются, а на вкладке "Текущие значения" отображаются в течении одной секунды только в момент считывания, потом исчезают.
Daemon_22
08 фев 2017, 06:11
Форум: Контроллеры ЛЭРС GSM
Тема: Проблема с модемом Lers GSM Plus
Ответы: 5
Просмотры: 2889

Re: Проблема с модемом Lers GSM Plus

Я так понимаю, что такая проблема у многих и я в их числе.
Так может стоит здесь написать решение проблемы?
Daemon_22
20 дек 2016, 07:49
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Выбор скорости обмена в УП для 7КТ
Ответы: 2
Просмотры: 1133

Re: Выбор скорости обмена в УП для 7КТ

Попробуйте при чтении удерживать нажатой клавишу "L и/имп" на тепловычислителе. Должно считаться.
Daemon_22
05 дек 2016, 07:14
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: Ошибка обновления до R20.02
Ответы: 1
Просмотры: 1148

Re: Ошибка обновления до R20.02

с третьего раза обновилось. Тему можно закрыть
Daemon_22
05 дек 2016, 06:39
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: Ошибка обновления до R20.02
Ответы: 1
Просмотры: 1148

Ошибка обновления до R20.02

При обновлении выдает следующую ошибку
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (40.49 КБ) 1148 просмотров
Daemon_22
09 авг 2016, 06:48
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: Ошибка обновления базы данных до 18.06
Ответы: 4
Просмотры: 1830

Re: Ошибка обновления базы данных до 18.06

Перезагружать пробовали, ошибка повторяется.
Daemon_22
08 авг 2016, 12:32
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: Ошибка обновления базы данных до 18.06
Ответы: 4
Просмотры: 1830

Ошибка обновления базы данных до 18.06

При попытке обновления выдает следующую ошибку:
ошибка.jpg
ошибка.jpg (34.25 КБ) 1830 просмотров
Лог обновления прилагаю.
Daemon_22
29 июл 2016, 11:42
Форум: Веб-интерфейс
Тема: -->Ошибка WEB интерфейса после обновления до 18.05
Ответы: 2
Просмотры: 2505

-->Ошибка WEB интерфейса после обновления до 18.05

При попытке зайти выдает: Server Error in '/' Application. Runtime Error (скриншот во вложении)
ошибка.jpg
При открытии сайта на сервере выдает ошибку загрузки Microsoft.Web.Infrastructure (файл во вложении)
ошибка.txt
(4.5 КБ) 4 скачивания
Daemon_22
07 июн 2016, 09:17
Форум: Опрос
Тема: Нули в таблице потребления ПСЧ3
Ответы: 12
Просмотры: 3644

Re: Нули в таблице потребления ПСЧ3

Ок. Спасибо! Будем ждать обновления.
Daemon_22
07 июн 2016, 05:14
Форум: Опрос
Тема: Нули в таблице потребления ПСЧ3
Ответы: 12
Просмотры: 3644

Re: Нули в таблице потребления ПСЧ3

Здравствуйте! Ну так что там с электросчетчиками?
Daemon_22
02 июн 2016, 07:53
Форум: Опрос
Тема: Нули в таблице потребления ПСЧ3
Ответы: 12
Просмотры: 3644

Re: Нули в таблице потребления ПСЧ3

Штатной программой никогда не пользовались, так что с этим возникнут трудности. Могу дать номер сим-карты и номер модема.
Daemon_22
01 июн 2016, 11:57
Форум: Опрос
Тема: Нули в таблице потребления ПСЧ3
Ответы: 12
Просмотры: 3644

Нули в таблице потребления ПСЧ3

С электросчетчиков считываются показания, профиль мощности, но в таблице потребления суточные и часовые показания стали нулевыми.
Проблема появилась после обновления.
Daemon_22
30 май 2016, 05:17
Форум: Опрос
Тема: После обновления нет связи со всеми "стандартными GPRS контроллерами.
Ответы: 8
Просмотры: 2506

После обновления нет связи со всеми "стандартными GPRS контроллерами.

Здравствуйте!
После обновления пропала связь со всеми стандартными GPRS модемами.
Также сервер выдает ошибку: Необработанная ошибка в сервере. Необработанное исключение при выполнении операции DEVICE_ONLINE_CHANGED. SecondLevelPassword Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. (Имя входа: PollHost)
Daemon_22
27 май 2016, 05:22
Форум: Опрос
Тема: Не происходит счиывание
Ответы: 3
Просмотры: 1520

Re: Не происходит счиывание

После того как я вчера обновил сервер, посыпались ошибки и сегодня более половины адресов перестали опрашиваться. Недоступны абсолютно все стандартные GPRS-контроллеры. Контроллеры Lers GSM работают.
Системный журнал прилагаю.
Daemon_22
20 май 2016, 07:29
Форум: Опрос
Тема: Выбор порта опроса
Ответы: 8
Просмотры: 3229

Re: Выбор порта опроса

С портами GPRS то же самое. По-умолчанию стоит один порт, а если посмотреть сеансы опроса, то видно, что опрос идет через любой другой (при автоопросе).