Найдено 10 результатов

Сергей Остриков
18 июл 2018, 09:56
Форум: Контроллеры ЛЭРС Ethernet
Тема: Ошибка: Ethernet (Ребут контроллера)
Ответы: 7
Просмотры: 1540

Ошибка: Ethernet (Ребут контроллера)

Приветствую. После нескольких месяцев эксплуатации 4е из 8ми контроллеров ЛЭРС Ethernet перестали выходить на связь. Контроллеры зависают во время "инициализации...", а через некоторое время уходят на перезапуск с "Ошибкой: Ethernet". К компьютеру для настройки их не подключить, т.к. непонятен IP вн...
Сергей Остриков
29 май 2017, 19:39
Форум: REST API, Framework и интеграция с другими системами
Тема: Ошибка чтения среднесуточных температур (ImportTemperatureMeteoInfo)
Ответы: 5
Просмотры: 1824

Ошибка чтения среднесуточных температур (ImportTemperatureMeteoInfo)

Добрый день. При сохранении среднесуточных температур, с помощью ImportTemperatureMeteoInfo.exe (последняя версия с GitHub) появляется ошибка в обработчике команд : "Метод не найден: "Lers.Core.Territory[] Lers.Core.TerritoryManager.GetList()". Соответственно данные по температурам наружного не сохр...
Сергей Остриков
29 май 2017, 14:24
Форум: Отчеты
Тема: Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета
Ответы: 4
Просмотры: 1689

Re: Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета

Использовал значения AvgDayT1_calc и AvgDayT2_calc - данные отобразились. Т.е. берём значения из среднесуточных в данном случае. Все верно?
Сергей Остриков
29 май 2017, 12:45
Форум: Отчеты
Тема: Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета
Ответы: 4
Просмотры: 1689

Re: Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета

Такая же проблема при составлении отчета с фиксированными объектами учета. Температурный график задан для объектов. Через просмотр температурного графика для конкретного объекта, расчетные значение видны. В отчетной форме нет.
Сергей Остриков
24 дек 2015, 15:07
Форум: Поддержка новых устройств
Тема: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)
Ответы: 24
Просмотры: 10374

Re: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)

Спасибо, будем ждать. Оборудование не выключаем.
Сергей Остриков
18 дек 2015, 14:46
Форум: Поддержка новых устройств
Тема: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)
Ответы: 24
Просмотры: 10374

Re: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)

Добрый день.
Модем должен стучаться уже к Вам.
Имитацию тоже создали (периодическое замыкание/размыкание контактов).
Сергей Остриков
22 окт 2015, 14:27
Форум: Поддержка новых устройств
Тема: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)
Ответы: 24
Просмотры: 10374

Re: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)

Прибор подключен: ВКТ-7 № 185825 СН=1
Прибор на стенде, архивы есть за последние 5-ть дней.
Есть возможность подключить GPIО, если потребуется.
Сергей Остриков
20 окт 2015, 18:14
Форум: Поддержка новых устройств
Тема: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)
Ответы: 24
Просмотры: 10374

Re: Дискретные входы IRZ ATM2 (Сигнализация)

Приветствую.
Настройки соответствующие внесены в устройство.
Устройство с номером (идентификатором) 356495044767665