Найдено 4 результата

АЮР
25 окт 2017, 12:28
Форум: Общие вопросы
Тема: Расходомер SONO 1500 CT погрешность более 4%
Ответы: 1
Просмотры: 1060

Расходомер SONO 1500 CT погрешность более 4%

Здравствуйте!!!
Вопрос такой погрешность расходомеров SONO 1500CT за пределами т.е. более 4%. Что надо делать???
Система закрыта через теплообменник. По отчету получается примерно 2 т. в сутки.
АЮР
03 авг 2017, 06:53
Форум: Общие вопросы
Тема: В чем измеряется архив сообщений о нештатных ситуациях в СПТ944
Ответы: 7
Просмотры: 2802

Re: В чем измеряется архив сообщений о нештатных ситуациях в СПТ944

добрый день форумчане!!! История с СПТ944 продолжается. Вчера 02.08.2017г. был у начальника инспекции теплоэнергосбыт, даже слушать не стали мои доводы а просто сказали что я проект с этим прибором не сдам или сказали чтобы я взял методику 99пр. и по всем пунктам пояснял что этот прибор соответствет...
АЮР
31 июл 2017, 11:57
Форум: Общие вопросы
Тема: В чем измеряется архив сообщений о нештатных ситуациях в СПТ944
Ответы: 7
Просмотры: 2802

Re: СПТ944 ПОМОГИТЕ!!!!

Я это понимаю что 4000 и 2000 записей.
Например:
Qср, М1, М2, V1, V2, Т1, Т2, итд - это все будет одна запись????
АЮР
28 июл 2017, 12:30
Форум: Общие вопросы
Тема: В чем измеряется архив сообщений о нештатных ситуациях в СПТ944
Ответы: 7
Просмотры: 2802

В чем измеряется архив сообщений о нештатных ситуациях в СПТ944

Добрый день форумчане!!! Помогите!!! 1) Не могу сдать проект ПУ СПТ944 куплен в 2017 г. Не могу пояснить инспектору следующее: глава 2.5 руководство по эксплуатации - архивирование сообщений о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров - соответственно 4000 и 2000 записей. Что означа...