Найдено 10 результатов

NBaHbI4
26 дек 2017, 14:05
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

по Вашей схеме заработало с 943 и 941.10, с 941.20 не получилось считать.
NBaHbI4
28 ноя 2017, 13:19
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

проблема решилась установкой moxa 5110. с первого раза все завелось и считалось
NBaHbI4
23 ноя 2017, 12:46
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Выполните действия согласно приложенной инструкции и сообщите результат. Инструкция по подключению приборов ЛЭРС ETHERNET и СПТ-94Х.docx не заработало :( завтра ставлю туда moxa 5110 с живого узла и переношу ЛЭРС Езернет на узел поближе ко мне ( как то надоело по 40 км. ездить для теста ) и буду пр...
NBaHbI4
20 ноя 2017, 11:20
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Иван Славный писал(а):Хорошо, ожидаем.
День добрый, с СПТ 941.20 не получилось :( тх и rx местами менять пробовал.
NBaHbI4
31 окт 2017, 14:10
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

по Вашей схеме один СПТ941.10 прошел опрос на отлично, затем попробовал в с СПТ941.20 напряжение между к 2 и 3м контактами в момент опроса 5,35-5,45 В. и не считывается, но там есть сомнения в разъеме ком-порта. буду всрывать пломбы и смотреть куда там что подключено
NBaHbI4
30 окт 2017, 14:34
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Добрый день. завтра утром поеду проверять.
NBaHbI4
27 окт 2017, 11:06
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

это не представляется возможным, по причине того что теплоузел удален от меня на 50 км. А можно просто раскладку как подключить ЛЭРС Ethernet к СПТ941 правильно ? я правильно понимаю что с 3го контакта ЛЭРС Ethernet должно поступать +6 вольт на 3й контакт разъёма X2 СПТ ?
NBaHbI4
27 окт 2017, 07:30
Форум: Общие вопросы
Тема: ЛЭРС Ethernet + СПТ941
Ответы: 13
Просмотры: 3682

ЛЭРС Ethernet + СПТ941

где можно найти примеры настроек и схемы подключения на распространенные приборы учета ? купил пару адаптеров и мучаюсь уже вторую неделю. Подключаю СПТ941.20 и СПТ941.10 , Лэрс ethernet в режиме сервера, запросы идут, трафик езернет по TX считает,а ответов ноль. понимаю что как то - не так подключа...
NBaHbI4
27 окт 2017, 07:28
Форум: Общие вопросы
Тема: Контроллер ЛЭРС Ethernet
Ответы: 5
Просмотры: 2201

Re: Контроллер ЛЭРС Ethernet

в Лэрс GSM не моя тема. нашел тему ЛЭРС Ethernet и написал свой вопрос, в чем проблема ответить на него ? хотите тему - создам тему, я уже в личку Евгению Николаенко написал недели три тому назад и никакой реакции.
NBaHbI4
26 окт 2017, 16:01
Форум: Общие вопросы
Тема: Контроллер ЛЭРС Ethernet
Ответы: 5
Просмотры: 2201

Re: Контроллер ЛЭРС Ethernet

где можно найти примеры настроек на распространенные приборы учета ? купил пару адаптеров и мучаюсь уже вторую неделю. Подключаю СПТ941.20 и СПТ941.10 , Лэрс ethernet в режиме сервера, запросы идут, трафик езернет по TX считает,а ответов ноль. понимаю что как то - не так подключаю СПТ, но как это сд...