Найдено 5 результатов

andrman2
07 сен 2018, 12:09
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Увеличить верхний предел фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) до 170 000 В при диагностике выхода за рабочий режим [7378]
Ответы: 2
Просмотры: 748

Увеличить верхний предел фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) до 170 000 В при диагностике выхода за рабочий режим [7378]

Добрый день. На данный момент установлена версия R27. С мониторингом напряжений по точке учета осталась одна проблема: при редактировании точки учета во вкладке "Диагностика" / "Диагностика выхода за рабочий режим" верхний предел фазного напряжения (Ua, Ub, Uc) не дает установить выше 1000В. Нам, на...
andrman2
23 апр 2018, 15:02
Форум: Диагностика нештатных ситуаций
Тема: Ошибка алгоритма диагностики напряжений
Ответы: 7
Просмотры: 1650

Re: Ошибка алгоритма диагностики напряжений

В нашей схеме учета есть только трансформаторы тока, например по приложенному скрину стоят ТТ 150/5 (К трансформации по току = 30) и для вычисления первичного тока нужно значения вторичного тока, который зафиксировал счетчик, умножить на этот коэффициент. Для диагностики диапазона рабочих токов зада...
andrman2
23 апр 2018, 07:07
Форум: Диагностика нештатных ситуаций
Тема: Ошибка алгоритма диагностики напряжений
Ответы: 7
Просмотры: 1650

Ошибка алгоритма диагностики напряжений

Здравствуйте. На всех точках учета электроэнергии с трансформаторами тока (Кu при этом =1, т.е. без трансформаторов напряжения) после обновления появились сообщения НС о "Выходе напряжения по фазе ... из рабочего режима", например: "U? (9197,040В) > U?раб=[180,000..270,000]В". При этом величины напр...