Найдено 13 результатов

n_energetika
23 апр 2019, 07:35
Форум: Опрос
Тема: ошибка при опросе Взлет "Неверная длина блока данных: 171байт, ожидалось 250 байт" [7490]
Ответы: 30
Просмотры: 3623

Re: ошибка при опросе Взлет "Неверная длина блока данных: 171байт, ожидалось 250 байт" [7490]

Валентин писал(а):
13 дек 2018, 08:33
Спасибо буду ждать ответа
Удалось ли решить проблему? Если да, то как? Возникла точно такая же проблема с теплосчетчиками ТСРВ 024М
n_energetika
30 ноя 2018, 06:15
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Уточните, контроллер iRZ ATM21 настроен в режиме инкапсуляции? если да, в таком случае вам необходимо завести данный контроллер в ЛЭРС УЧЕТ и указать его в параметрах подключения. Либо вы можете отключить режим инкапсуляции в самом контроллере. Также попробуйте опросить прибор СПТ944 в ЛЭРС УЧЕТ по...
n_energetika
29 ноя 2018, 16:51
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Константин Коротких писал(а):Покажите скриншоты всех вкладок из свойств Узла учета программы Пролог.
n_energetika
21 ноя 2018, 06:23
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Вы не опрашивали программой Пролог прибор, в тот момент, когда пытались опросить прибор из ЛЭРС УЧЕТ? Опросите прибор программой Пролог и покажите данные, которые программа отображает в журнале. Когда возникла проблема с опросом данного прибора программа пролог не была установлена на компьютере, од...
n_energetika
21 ноя 2018, 06:07
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

попробуйте следующие настройки СПТ 944 КИ-2=320 на фишке (Х2) Не понимаю причем здесь КИ2 и фишка Х2? Если верить инструкции КИ2 описывает интерфейс RS232 на фишке Х3, разве не так? и проведите тест модема средствами самой СПТ. "ТЕСТЫ" Данный модем не отображается в "тестах", как нам сказали в техп...
n_energetika
20 ноя 2018, 07:00
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Сергей Фотон писал(а):настройки КИ 1 и КИ 2 не подскажете?
Пробовал устанавливать КИ1=00 компьютер на скорости 2400, результат тот же.
n_energetika
20 ноя 2018, 06:57
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

эм, может я чего путаю? 192.168.2.228 это ж вроде внутренний айпи, за роутером. У Вас модемы в локалке? Верное замечание. n_energetika , опишите как у вас организовано подключение. Какое оборудования вы еще используете кроме ATM2? Используете ли вы дополнительное программное обеспечение? Использует...
n_energetika
20 ноя 2018, 06:50
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Сергей Фотон писал(а):эм, может я чего путаю? 192.168.2.228 это ж вроде внутренний айпи, за роутером. У Вас модемы в локалке?
Совершенно верно, у модемов в локалке свой IP-адрес. Параметр КИ1=10 модем на скорости 2400
n_energetika
15 ноя 2018, 06:53
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

В качестве модема использую IRZ ATM 21 в режиме TCP-клиент.
n_energetika
13 ноя 2018, 17:25
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

Re: СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Заводской программой прибор опрашивается успешно, сегодня данные получил через пролог.
n_energetika
09 ноя 2018, 16:19
Форум: Опрос
Тема: СПТ944: Неверный формат ответа прибора
Ответы: 26
Просмотры: 3313

СПТ944: Неверный формат ответа прибора

Добрый день! Возникла проблема с опросом СПТ 944. Добавил точку учета. Выполнил опрос, прибор опросился успешно. На следующий день возникла проблема, прибор перестал опрашиваться с ошибкой "СПТ944: Неверный формат ответа прибора". Подскажите, в чем причина? Прибор подключен через интерфейс RS232(M4)...
n_energetika
14 сен 2018, 06:42
Форум: Диагностика нештатных ситуаций
Тема: Не раскрашиваются НС по небалансу [6903]
Ответы: 5
Просмотры: 1529

Re: Не раскрашиваются НС по небалансу [6903]

Добрый день! Такая же проблема возникла после обновления на R 27. Подскажите, в чем может быть причина?