Найдено 17 результатов

Sickn8
26 мар 2020, 09:02
Форум: Веб-интерфейс
Тема: Не отображаются показания месячного и суточного архивов.
Ответы: 1
Просмотры: 407

Не отображаются показания месячного и суточного архивов.

В веб интерфейсе не отображаются показания месячного и суточного архивов, только показания снятые на текущий момент.
Sickn8
26 мар 2020, 08:01
Форум: Веб-интерфейс
Тема: Не заходит В Веб - Интерфейс
Ответы: 10
Просмотры: 1421

Re: Не заходит В Веб - Интерфейс

Извиняюсь, уже разобрался, была моя ошибка. В настройках подключения неверно был указан порт сервера. Вот прошу объяснить, мобильное приложение подключается через тот же внешний порт, что и веб интерфейс?
Sickn8
25 мар 2020, 14:36
Форум: Веб-интерфейс
Тема: Не заходит В Веб - Интерфейс
Ответы: 10
Просмотры: 1421

Re: Не заходит В Веб - Интерфейс

Присоединяюсь к автору. Так же не удается войти в вэб интерфейс, как с удаленного ПК так и с сервера, где непосредственно установлен Веб интерфейс и все службы. Картинка та же.
Sickn8
14 фев 2020, 13:54
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Ответы: 11
Просмотры: 535

Re: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"

Спасибо, вроде все что нужно увидел. Подскажите когда ожидается обновление 3.34?
Sickn8
13 фев 2020, 13:48
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Ответы: 11
Просмотры: 535

Re: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"

Отчет выходит, смысл даже в том, что алгоритм расчета баланса неверный.
Sickn8
12 фев 2020, 08:43
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Ответы: 11
Просмотры: 535

Re: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"

Доброго времени суток, есть еще необходимое дополнение к теме, нужно как то учесть активную энергию А(-) при построении баланса. В нашей ситуации имеем следующую схему: В РП вводные приборы учета двух направленные, считают активку и в А+ и в А-, так же и отходящие фидера двух направленные. Как итог ...
Sickn8
27 дек 2019, 10:56
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Ответы: 11
Просмотры: 535

Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"

Прошу добавить в отчетные формы возможность вывода в отчете " исходные показания активной энергии со знаком (-) сумма всех тарифов - кВт*ч ". Необходимо видеть в отчетах исходные показания на начало и конец периода, а так же разница показаний и объем с учетом Ктт и Ктн. В данный момент в отчетах воз...
Sickn8
27 дек 2019, 07:48
Форум: Отчеты
Тема: Активная энергия "отдача"
Ответы: 3
Просмотры: 375

Re: Активная энергия "отдача"

Александр Ряйсянен писал(а):
27 дек 2019, 02:23
Экспортируйте и приложите файл с показаниями (+) и (-) интеграторов, которые надо отображать в отчете.
Файл эспорта, Файл с показаниями + и - (требуются именно исходные показания на начало и конец периода) и шаблон отчета
Sickn8
26 дек 2019, 12:35
Форум: Отчеты
Тема: Активная энергия "отдача"
Ответы: 3
Просмотры: 375

Активная энергия "отдача"

Помогите решить вопрос: в отчете по точкам учета объекта мне необходимо иметь "Исходные показания на начало периода" и "Исходные показания на конец периода", и вроде бы все хорошо, но мне необходимо иметь эти показания со знаком (+) и так же отдельной графой со знаком (-). Все счетчики электроснабже...
Sickn8
14 ноя 2019, 14:16
Форум: Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ
Тема: Опрос электросчетчиков производства НЗИФ [8367]
Ответы: 2
Просмотры: 387

Опрос электросчетчиков производства НЗИФ [8367]

Прошу внести возможность выбора параметров порта при добавлении точки учета, а именно: СЭТ-4ТМ.хх ПСЧ-4ТМ.хх ПСЧ-3ТМ.хх На данный момент параметры порта 9600,o,8,1 Хотелось бы возможность изменить их на 9600,n,8,1 Данная доработка позволит производить опрос СЭТ4ТМ и ему подобных, совместно с Меркури...
Sickn8
14 ноя 2019, 10:56
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230
Ответы: 7
Просмотры: 429

Re: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230

Значения четности и битности возможно изменять в модеме и в СЭТе, А вот в ЛЭРСе эта функция заблокирована, что получаем: Можно запрогромировать СЭТ под 9600,n,8,1 Можно запрогромировать модем под 9600,n,8,1 Такие же настройки имеет Меркурий 230 - 9600,n,8,1 - которые изменить нельзя. А в реальности ...
Sickn8
14 ноя 2019, 10:08
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230
Ответы: 7
Просмотры: 429

Re: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230

все намного проще, модем соединяется с сервером опроса от IRZ. Как результат ЛЭРС понятия не имеет через какое устройство идет опрос, он знает только IP и Port. СЭТ можно переконфигурить под все что угодно, модем так же. И во всей этой цепи выделяются только настройки счетчика СЭТ в ЛЭРСе. Настройки...
Sickn8
14 ноя 2019, 09:49
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230
Ответы: 7
Просмотры: 429

Re: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230

А открыть возможность редактировать настройки счетчика в ЛЭРС? СЭТ 4ТМ по факту можно перепрограммировать как угодно, под любые настройки интерфейса, меркурий нет, но и смысл делать дополнительные затраты на оборудование, если можно привести все параметры к одному шаблону? Меркурий и СЕ301 к примеру...
Sickn8
14 ноя 2019, 09:17
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230
Ответы: 7
Просмотры: 429

Совместный опрос СЭТ4ТМ и Меркурий230

Помогите разобраться. Имеем ТП, далее имеем 4 счетчика Меркурий 230ART и 4 счетчика СЭТ 4ТМ. Все приборы учета подключены к модему IRZ ATM21.B. Соответственно связь по TCP, модем в режиме клиента. Так вот столкнулись с проблемой, настройки СЭТ 4ТМ 9600,o,8,1 те же настройки модема, иначе связаться н...