Найдено 120 результатов

herba
12 ноя 2014, 09:10
Форум: Опрос
Тема: Не опрашивается ТС-07 с версией ПО 3.9
Ответы: 17
Просмотры: 3214

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

не совсем понял что требуется: средств запроса текущего времени не нашел... то что есть в аттаче, спрошу у создателя самой программы
herba
10 ноя 2014, 14:41
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом
Ответы: 5
Просмотры: 1861

Re: Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом

как мне кажется ситуация когда потребитель и поставщик контролируют друг друга совершенно естественна: каждый снимает показания и сверяет с данными контрагента. примером может быть хотя бы инспектор по эл. счетчикам кот ходит по квартирам ежемесячно, в случае взаиморасчетов уровня дом-котельная цена...
herba
10 ноя 2014, 10:15
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом
Ответы: 5
Просмотры: 1861

Re: Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом

я так понял: счетчик с установленным модемом и принтером будет опрашиваться модемом и при КИ=0 пока не занят принтером. хорошо
herba
07 ноя 2014, 14:13
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом
Ответы: 5
Просмотры: 1861

Значение параметра КИ для СПТ941 с принтером и модемом

Есть потребитель с СПТ941, для предоставления отчетности по потреблению перед поставщиком к тепловычислителю подключен принтер. У поставщика есть ЛЭРС Учет и желание установить модем на стороне потребителя для контроля предоставляемых данных. В настройках СПТ941 есть такой параметр КИ, если КИ = 0 и...
herba
07 ноя 2014, 10:28
Форум: Опрос
Тема: Не опрашивается ТС-07 с версией ПО 3.9
Ответы: 17
Просмотры: 3214

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

как подтвердит разработчик производителя версия ПО и версия прибора одно и тоже, тоесть ПО в.3.9
herba
06 ноя 2014, 09:20
Форум: Опрос
Тема: Не опрашивается ТС-07 с версией ПО 3.9
Ответы: 17
Просмотры: 3214

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

ТС-07-1-50
номер версии прибора 3.9

вот
herba
05 ноя 2014, 12:58
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

апдейт помог, все заработало

спасибо
herba
05 ноя 2014, 10:08
Форум: Опрос
Тема: Не опрашивается ТС-07 с версией ПО 3.9
Ответы: 17
Просмотры: 3214

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

05.11.2014 9:49:19.921 ----- Порт открыт ----- 05.11.2014 9:49:19.921 >> ATQ0 05.11.2014 9:49:19.984 << OK 05.11.2014 9:49:19.984 >> AT+CSQ 05.11.2014 9:49:20.062 << +CSQ: 19,99 OK 05.11.2014 9:49:20.078 ----- Порт закрыт ----- 05.11.2014 10:04:47.265 ----- Порт открыт ----- 05.11.2014 10:04:47.265 ...
herba
05 ноя 2014, 08:59
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

номер абонента это и есть сетевой адрес? Это разные значения. Сетевой адрес - это адрес устройства подключенных в сеть подобных устройств. Сетевой адрес может принимать значения 0-240 (для различных устройств возможны и другие значения нужно смотреть инструкцию). В "Руководстве по эксплуатации" взя...
herba
05 ноя 2014, 08:53
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

эта ошибка появляется всякий раз когда устанавливаю сетевой адрес "2", с другими адресами просто не достукиваюсь - все обрывается на запросе времени.
herba
31 окт 2014, 15:18
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

прошу прощения, вот последняя версия: 000015 и 000023 это пароли... в ТС-07 есть такой термин "номер абонента". как будто он равен 2 но 2014-10-31 14:38:57.875 I:1840 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=32 2014-10-31 14:38:57.875 I:1840 Старт сессии опроса 32 (Энергосбыт, ТС-07, #9100386, G...
herba
31 окт 2014, 14:21
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

видимо хозяин занял модем, но когда дозванивается опять, 014-10-31 12:19:45.828 I:1840 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=19 2014-10-31 12:19:45.828 I:1840 Старт сессии опроса 19 (Энергосбыт, ТС-07, #9100386, GSM). Детализация протоколирования: 4 2014-10-31 12:19:45.828 I:4120 Обрабатывает...
herba
31 окт 2014, 12:20
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

производитель сказал 000023, пробую 00023 и 23 - нет результата
herba
31 окт 2014, 11:23
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

>>Снимок экрана со списком установленных компонентов IIS сервера (Службы IIS)

а где это в 2003 ws
herba
31 окт 2014, 11:09
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

014-10-31 11:07:55.125 I:1840 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=9 2014-10-31 11:07:55.125 I:1840 Старт сессии опроса 9 (Энергосбыт, ТС-07, #9100386, GSM). Детализация протоколирования: 4 2014-10-31 11:07:55.125 I:4120 Обрабатывается задание: Энергосбыт, ТС-07, #9100386, GSM PollManager 20...
herba
30 окт 2014, 17:09
Форум: Общие вопросы
Тема: вот
Ответы: 0
Просмотры: 2199

вот

установил три дня назад, есть ньюансы но общее мнение: здорово сделано, куча логов!!! не сундук с секретом и удобные утилиты. мануал не очень но техничный (со сылками в pdf) но его читать не охота зато интуитивно развитый интерфейс. осталось что бы у меня все заработало и если б я еще разбирался в о...
herba
30 окт 2014, 16:54
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Re: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

попробовал 014-10-30 17:01:54.703 I:1840 Получен запрос на обработку сессии опроса ID=4 2014-10-30 17:01:54.703 I:1840 Старт сессии опроса 4 (Энергосбыт, ТС-07, #9100386, GSM). Детализация протоколирования: 4 2014-10-30 17:01:54.703 I:4120 Обрабатывается задание: Энергосбыт, ТС-07, #9100386, GSM Pol...
herba
30 окт 2014, 16:15
Форум: Лицензирование
Тема: опрос в тестовом режиме
Ответы: 4
Просмотры: 2410

Re: опрос в тестовом режиме

когда я получу лицензию:
- я деактивирую персональную
- и кативирую полученную реальную

так?
herba
30 окт 2014, 16:08
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом
Ответы: 13
Просмотры: 2985

Тепловычислитель ТС-07 с чужим модемом

Есть потребитель с Тепловычислитель ТС-07 на нем висит модем потребителя Siemens MC35i. Потребитель использует Програмку от Тепловычислитель ТС-07 (teplo.exe) для удаленного опроса устройства. мне надо тоже опрашивать это устройство но средсвами ЛЭРС. На диспетчере ЛЭРС Учет стоит irz mc52it. возмож...
herba
30 окт 2014, 15:54
Форум: Общие вопросы
Тема: Что означает предварительная версия драйвера
Ответы: 1
Просмотры: 993

Что означает предварительная версия драйвера

Стал настраивать подключение к ТС-07.
ЛЭРС пишет "Используется предварительная версия драйвера" и будьте бдительны.

вопрос на сколько надо повышать внимание - что делать-то?
вопрос для меня не праздный - абонент офис теплоснабжающей организации и оконфузится не хочется.

что надо проверять?
herba
30 окт 2014, 09:18
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

по порту отвечает
хтмл отдает
не едет только с asp видимо

был бы php+apache+ не стал бы беспокоить, если надо могу дать ammyy
herba
30 окт 2014, 09:08
Форум: Лицензирование
Тема: опрос в тестовом режиме
Ответы: 4
Просмотры: 2410

опрос в тестовом режиме

Согласно лицензионному соглашению я должен сначала ознакомиться в демонстрационном режиме с программой. Хочу хотя бы 1 счетчик опросить, получить данные и поиграться с формами. Без создания объекта я так понял не получится - а создать объект нужна лицензия. как опросить в демонстрационном режиме? ЛЭ...
herba
30 окт 2014, 08:59
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

Ws 2003 sp2
IIS 6 (с системой)
ЛЕРС 3.07 R10.04 только установлен
в демонтрационном режиме

настройка IIS ограничилась использованием инсталятора
herba
29 окт 2014, 14:36
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

в общем вот:

Parser Error Message: Could not load type 'Lers.Web.Global'.

Source Error:


Line 1: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="Lers.Web.Global" Language="C#" %>

что делать?
herba
29 окт 2014, 13:13
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

в событиях : Тип события: Предупреждение Источник события: ASP.NET 4.0.30319.0 Категория события: Web Event Код события: 1310 Дата: 29.10.2014 Время: 13:06:44 Пользователь: Н/Д Компьютер: LERS Описание: Event code: 3006 Event message: A parser error has occurred. Event time: 29.10.2014 13:06:44 Even...
herba
29 окт 2014, 13:05
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

Re: не пускается web-сервер

локально пишет вот: Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately. Parser Error Message: Could not load type 'Lers.Web.Global'. Source Error: Line 1:...
herba
29 окт 2014, 12:44
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: не пускается web-сервер
Ответы: 15
Просмотры: 5763

не пускается web-сервер

при попытки обращения пишет: Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running...
herba
28 окт 2014, 17:18
Форум: Общие вопросы
Тема: Подскажите с выбором тарифов сим-карт для модемов на устройстве
Ответы: 2
Просмотры: 1210

Re: Подскажите с выбором тарифов сим-карт для модемов на устройстве

я так понял схема примерно такова: диспетчерский модем звонит на удаленный, снимается трубка и в голосовом канале устанавливается канал передачи данных. тк инициирующий (номер А) , это диспетчерский номер то и платит он. на удаленных достаточно не отрицательного баланса, и какая-нибудь опция типа "м...
herba
28 окт 2014, 17:11
Форум: Установка, обновление, администрирование
Тема: служба опроса
Ответы: 1
Просмотры: 941

служба опроса

такой вопрос "служба опроса" это отдельный сервис? поставил ЛЭРС из инсталятора все подряд - и я так полагаю что "служба опроса" на том же компьютере, но как проверить что "служба опроса" живет и действует?
herba
28 окт 2014, 17:08
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Какие параметры СПТ 941 (10, 11) нужны для подключения его к ЛЭРС УЧЕТ
Ответы: 2
Просмотры: 1367

Какие параметры СПТ 941 (10, 11) нужны для подключения его к ЛЭРС УЧЕТ

СПТ 941 (10, 11)
для того чтобы подключить этот счетчик какие данные нужны с этого счетчика:
1) нужен сетевой адрес NT, иначе точку не заведешь...
2) ИК в значение 1, нужно устанавливать?
3) может еще какие настройки на самом СПТ 941 нужно делать? или 1 и 2 достаточно?
herba
28 окт 2014, 16:00
Форум: Общие вопросы
Тема: какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?
Ответы: 5
Просмотры: 2035

Re: какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?

спасибо. в общем решено делать по схеме "связь GSM"

такой вопрос "служба опроса" это отдельный сервис? поставил ЛЭРС из инсталятора все подряд - и я так полагаю что "служба опроса" на том же компьютере, но как проверить что "служба опроса" живет и действует?
herba
28 окт 2014, 15:32
Форум: Общие вопросы
Тема: Подскажите с выбором тарифов сим-карт для модемов на устройстве
Ответы: 2
Просмотры: 1210

Подскажите с выбором тарифов сим-карт для модемов на устройстве

схема подключения сервер-модем - gsm - модем-устройство - gsm - модем-устройство - gsm - модем-устройство .... опрашивать планируется ежедневно, удаленных модемов 10 штук, я так понял это подключение "сеть GSM" Подскажите с выбором тарифов сим-карт для модемов на устройстве и диспетчерского модема. ...
herba
28 окт 2014, 10:54
Форум: Общие вопросы
Тема: какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?
Ответы: 5
Просмотры: 2035

Re: какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?

есть какой-то мануал: схема и настройка для GPRS и схема и настройка CSD&
herba
28 окт 2014, 09:51
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 подключить
Ответы: 3
Просмотры: 1397

Re: Тепловычислитель ТС-07 подключить

Разъем Х1:
что значат цифры контактов:
цифра без скобок - db9
цифра в скобках - db25
?
herba
28 окт 2014, 09:05
Форум: Общие вопросы
Тема: какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?
Ответы: 5
Просмотры: 2035

какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?

Подскажите по оптимизации трафика МТС "Телематика"
1 сервер , 20 клиентов
У МТС есть тариф "Телематика"
какой трафик GPRS или CSD выбрать для серверного и клиентских модемов?
herba
28 окт 2014, 09:01
Форум: Подключение и настройка оборудования
Тема: Тепловычислитель ТС-07 подключить
Ответы: 3
Просмотры: 1397

Тепловычислитель ТС-07 подключить

Добрый день.
Тепловычислитель ТС-07
модем IRZ MC52IT
подскажите схему подключения на стороне тепловычислителя.