[10628] Диапазон рабочего режима ИРВИС-РС4-ультра

ИРВИС-PC4-Ультра имеет диапазон измерений от 0.12 до 14000 м3/ч при рабочих условиях (согласно документации изготовителя).
В ЛЭРС не получается выставить “диагностику выхода за рабочий объем” по точке учета более 10 000м3.
Что делать?

На сколько я понимаю, речь идет о точках учета системы “Газоснабжение”. В ней действительно нельзя указать верхний предел объема для диагностики выхода за рабочий режим выше 10000 м3/ч.

Можно ли считать данную тему предложением по увеличению максимально возможного значения верхнего предела объема диагностики выхода за рабочий режим как минимум до 14000м3/ч?

Да, прошу считать эту тему как предложение увеличение верхнего предела. Надо установить с запасом: 15000 м3/час. У нас в договоре с МРГ согласован максимальный расход 15000 м3/час по этой точке учета.

Коллегт, прошу т

Коллеги, прошу подтвердить, что предложение принято! или не принято?

Да, в 3.49 увеличим предел.

Коллеги, установили сегодня 3.49.1.
Пытались увеличить предел на Ирвисе до 15 000.
Не получилось, возвращает 10000 м3.
Наверно, наше предложение не попало?

Да, прошу прощения, в 3.49 не включили. Попадёт в 3.49.2.