Столкнулся с такой же проблемой. Имеем 10 датчиков давления. В лэрс они заведены как “универсальное устройство modbus”. Так вот если в задании на опрос два таких датчика идут подряд - второй не отвечает. Вот пример. Сначала по очереди запрашиваю каждый датчик отдельно, потом вместе:
В последнем случае второй датчик не отвечает. Видно что запрос начинается сразу. Я взял программу Weprex, и повторил эксперимент. Если пауза между опросами меньше 30мс, то датчики мои перестают отвечать. Но в этой программе паузу можно выставлять любую.