Веб-сайт производителя:https://nerogroup.kz
-
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):https://api.public.data-aggregator.unicboard.by/api/swagger/#/ .
-
Руководство по эксплуатации устройства:
-
Описание протокола обмена с устройством:Радиомодемы (базовые радиостанции): Базовая станция (радиомодем 2575)
-
Удаленный доступ к работающему устройству:https://lk.intelsys.kz
-
Заводская программа чтения данных: https://lk.intelsys.kz
Правильно ли я понял из описания, что базовая радиостанция передаёт данные на сервер, и необходимо получить данные с сервера используя API сервера?
Здравствуйте да вы всё правильно поняли, и вопрос какой срок реализации интеграции ?
А как называется сервер, с которого нужно считать данные?
- Веб-сайт производителя: https://nerogroup.kz
- Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Радиомодемы (базовые радиостанции): Базовая станция (радиомодем 2575)
- Руководство по эксплуатации устройства: Руководство по эксплуатации - Радиомодем 2575.docx (9,6 МБ)
- Описание протокола обмена с устройством: Swagger UI
- Удаленный доступ к работающему устройству: через сервер http://145.249.189.82
- Заводская программа чтения данных: отсутствует
Ответ на ваш вопрос в пункте 5.
Извиняюсь, в прошлый раз при заполнении заявки не правильно расписал по пунктам.
Здравствуйте!
На текущем этапе есть ко мне вопросы?
Процесс идёт?
Повторюсь, какие сроки реализации интеграции?
Здравствуйте, процесс идёт и какие сроки ???
Здравствуйте, процесс идёт и какие сроки ???
Дайте пожалуйста обратную связь?
К вам пока нет дополнительных вопросов, мы ознакомимся и сообщим версию, на которую будет планироваться добавление.
Подскажите, я правильно понимаю, что адрес сервера, который вы дали, это адрес непосредственно самой базовой станции с которой нужно считывать данные? Если это так, то нам необходима дополнительная информация для доступа. Дополнительно нужен доступ к панели управления, на которой можно получить токен доступа для обмена информацией с устройством.
Добрый день, да адрес сервера это адрес непосредственно самой базовой станции. Считывать данные вы будете из нашего верхнего уровня через API протокол, указанный в пункте 4 заявки. Токен доступа скоро пришлю.
Лэрс токен.zip (1,4 КБ) токен доступа для обмена информацией с устройством.
Здравствуйте, процесс идёт и какие сроки ???
Здравствуйте, процесс идёт и какие сроки ???
При попытке обратится с токеном к http://145.249.189.82 возвращается ошибка 401. Но при обращении на https://api.public.data-aggregator.unicboard.by запросы проходят корректно. Получается нам запрашивать данные по устройствам обращаясь на https://api.public.data-aggregator.unicboard.by ?