[18154] Добавление поддержки УСПД RTU325R

Добрый день! Просим провести интеграцию приборов учета электроэнергии НЕМО1 и НЕМО3 через УСПД RTU325R

Ссылка на сайт изготовителя Умные счётчики - ООО КБ «ЗИКСЛИНК» .

Протоколы передачи данных будут направлены на электронную почту.

Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.

Опишите подробно, что означает интеграция приборов НЕМО1 и НЕМО3 через УСПД RTU325R?
С какого устройства планируется считывать данные, с электросчётчиков НЕМО1 и НЕМО3 напрямую, или УСПД RTU325R загружает данные с электросчётчиков, а наша система должна опрашивать RTU325R?

Добрый день, данные считываются с УСПД RTU325R.

Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.

Константин добрый день! Правильно ли я понимаю, необходимо предоставить всю информацию согласно нижеперечисленным пунктам:

  1. Адрес веб-сайта производителя
  2. Наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)
  3. Руководство по эксплуатации устройства
  4. Описание протокола обмена с устройством
  5. Удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
  6. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера.

Да, вы правильно понимаете.

Можно ли данные по доступу направить на почту? Напишите пожалуйста на какую.

Вы можете отправить данные на почту support@lers.ru.

Высылаю ответы

  1. Адрес веб-сайта производителя -https://zixlink.ru/
  2. Наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)
  1. Руководство по эксплуатации устройства Умные счётчики - ООО КБ «ЗИКСЛИНК»
  2. Описание протокола обмена с устройством - Умные счётчики - ООО КБ «ЗИКСЛИНК» , RTU325R Устройство Сбора и Передачи Данных (УСПД) - ООО КБ «ЗИКСЛИНК» , документы выложены в разделе “протоколы и библиотеки”
  3. Удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM - направлено на почту support@lers.ru. Исх. № письма 21102026
  4. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. Умные счётчики - ООО КБ «ЗИКСЛИНК» , УСПД имеет web-интерфейс.

В письме вы выслали ip-адрес и порт, на котором находится web-интерфейс устройства. Запросы к устройству отправляются на этот же адрес и порт?

В описании протокола обмена не увидел информации как производится авторизация на УСПД RTU325R. Устройство принимает данные от кого угодно, и отвечает всем, кто отправляет ему запросы?

1. Да. Протокол тот же https. Только в URL добавляется /api
2. Аутентификация клиента выполняется посредством клиентского сертификата при установке TLS соединения

Доступ к устройству проверен.
Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.70.
Не прекращайте доступ к устройству.

Добрый день! Стенд работает круглосуточно.