При просмотре таблиц объекта не применяются настройки единиц измерения. Эти настройки используются только при просмотре таблиц данных точек учёта.
Подробности показаны на видео в архиве.
2026-11-03_17-48-55.zip (5,0 МБ)
При просмотре таблиц объекта не применяются настройки единиц измерения. Эти настройки используются только при просмотре таблиц данных точек учёта.
Подробности показаны на видео в архиве.
2026-11-03_17-48-55.zip (5,0 МБ)
Мы никогда не заявляли, что настройки единиц измерения точки должны применяться к таблице объекта, поэтому данная ситуация не является ошибкой.
Перенес в Предложения по улучшению.
Мы можем сделать так, чтобы при первом открытии таблицы применялись настроенные единицы измерения точек учёта, но сам контрол выбора единиц измерения в таблице с данными оставить одним общим как сейчас. Т.е. при открытии таблицы с данными и при последующих запросах, будут применяться единицы измерения от точек учёта, но если в самой таблице воспользоваться настройкой единиц измерения, то там будут выбираться одинаковые единицы для всех точек.
Такое решение вас устроит?
Не полностью понял описание, поэтому хочу уточнить, правильно ли я понимаю порядок применения настроек единиц измерения:
В начале каждого сеанса работы через клиентское приложение или веб-интерфейс используются единицы измерения, заданные в настройках точек учёта.
Если изменить единицы измерения в любой из двух таблиц данных, то в текущем сеансе в таблицах будут использоваться и отображаться единицы измерения, выбранные в этой таблице, или второй таблице.
В следующем сеансе снова будут использоваться единицы измерения из настроек точек учёта, пока я не изменю настройки в таблице данных.
Правильно ли я понял?
Как будут отображаться данные, если в текущем сеансе я сначала изменю единицы измерения в таблице данных, а затем — в настройках точки учёта? Какие настройки будут применяться в этом случае?
Примерно так, но всё же предлагаю ограничить запоминание единиц измерения не сеансом работы, а окном с таблицей с данными. Т.е. примерно следующим образом:
При таком варианте реализации, будут применяться настроенные вами единицы измерения в таблице с данными. А новые единицы из свойств точки будут применены только после закрытия и повторного открытия таблицы с данными.
Да, такое решение устроит
Поставили в план на 3.69.