[18222] Применять настройки единиц измерения точки к таблицам объекта

При просмотре таблиц объекта не применяются настройки единиц измерения. Эти настройки используются только при просмотре таблиц данных точек учёта.

Подробности показаны на видео в архиве.
2026-11-03_17-48-55.zip (5,0 МБ)

Мы никогда не заявляли, что настройки единиц измерения точки должны применяться к таблице объекта, поэтому данная ситуация не является ошибкой.

Перенес в Предложения по улучшению.

Мы можем сделать так, чтобы при первом открытии таблицы применялись настроенные единицы измерения точек учёта, но сам контрол выбора единиц измерения в таблице с данными оставить одним общим как сейчас. Т.е. при открытии таблицы с данными и при последующих запросах, будут применяться единицы измерения от точек учёта, но если в самой таблице воспользоваться настройкой единиц измерения, то там будут выбираться одинаковые единицы для всех точек.

Такое решение вас устроит?

Не полностью понял описание, поэтому хочу уточнить, правильно ли я понимаю порядок применения настроек единиц измерения:

  1. В начале каждого сеанса работы через клиентское приложение или веб-интерфейс используются единицы измерения, заданные в настройках точек учёта.

  2. Если изменить единицы измерения в любой из двух таблиц данных, то в текущем сеансе в таблицах будут использоваться и отображаться единицы измерения, выбранные в этой таблице, или второй таблице.

  3. В следующем сеансе снова будут использоваться единицы измерения из настроек точек учёта, пока я не изменю настройки в таблице данных.

Правильно ли я понял?

Как будут отображаться данные, если в текущем сеансе я сначала изменю единицы измерения в таблице данных, а затем — в настройках точки учёта? Какие настройки будут применяться в этом случае?

Примерно так, но всё же предлагаю ограничить запоминание единиц измерения не сеансом работы, а окном с таблицей с данными. Т.е. примерно следующим образом:

  1. При открытии таблицы с данными по объекту для каждой точки применяются настроенные единицы измерения. И при изменении отображаемых единиц через соответствующую возможность таблицы, одинаковые единицы применяются ко всем точка учёта;
  2. Изменение отображаемых единиц измерения в таблице с данными по точками учёта ни оказывает влияния на таблицу с данными по объекту, т.к. единицы измерения меняются в рамках окна;
  3. При закрытии окна таблицы по объекту учёта и открытии снова будут применены настроенные единицы измерения каждой точки.

При таком варианте реализации, будут применяться настроенные вами единицы измерения в таблице с данными. А новые единицы из свойств точки будут применены только после закрытия и повторного открытия таблицы с данными.

Да, такое решение устроит

Поставили в план на 3.69.