3.07 R8, SA-94 не рассчитываются недостающие значения архивов

SA-94 не рассчитываются недостающие значения архивов. Дошло до того что удалил точку учета, устройство и создал их заново, что не изменило ситуации. Расчет недостающих значений во всех архивах - включен, все остальные параметры на вкладке “Расчет и хранения” отключены или установлены на “Не рассчитывать”.

Спасибо за сообщение. Есть такая проблема, сегодня заметил на нашем сервере. Завтра исправим.

Проблема проявляется, если на приборе не измеряется давление (вычислитель возвращает 0) и в параметрах точки учета тип измеряемого давления задан как “Абсолютное”.

Для обхода проблемы до выпуска обновления, в параметрах точки учета, на вкладке “Расчет и хранение” выберите тип измеряемого давления “Избыточное”.