Apator ELF - не считывается тепло для ГВС

Не отображается тепло ГВС как быть. Стоят поквартирные приборы ELF Apator

А общедомовой КМ-5

Покажите скриншоты с таблицей потребления и показаниями интеграторов для квартиры №4 за периода с 01.02.2015 по 10.02.2015.

Сформируйте очет с потреблениями по помещениям дома за период с 01.02.2015 по 10.02.2015. Покажите скриншот этого отчета.

Приложите отчетную форму, по которой формируется баланс по дому.

Добрый день. Вот по 32 кв. вместо 4 кв.

Вот еще
5 .jpg

Согласно приложенному скриншоту таблицы с данными, теплопотребление для системы ГВС не считывается с прибора, соответственно и не отображается в отчете.

Это правильно, т.к. теплосчетчики Apator Elf ведут учет тепловой энергии только для основного канала измерения в системе теплоснабжения. Теплосчетчик Elf не вычисляет тепловую энергию для импульсных входов (счетчик горячей воды у вас подключен именно на импульсный вход).

Понятно Спасибо