Чтение данных с СПГ741 неправильное чтение P1, P2, ошибки

Добрый день.
Опрашивая прибор СПГ741 программой производителя ПРОЛОГ, я получаю:
2017-07-05_13-30-41.png
На скрине видно на 05.07.17 => P1 = 0.342 МПа, P2 = 0.029 кПа, НС = 18

В программе ЛЭРС тот же прибор:
2017-07-05_13-34-27.png
Тут мы видим что архив закрыт 04.07.17 числом, а не 05.07.17. Понимаю почему так сделано, плохо что нельзя настроить закрытие архива текущим днем как в Прологе, т.к. у потребителя и газовиков появляются вопросы после привычных отчетов от Пролога.

Главная проблема в другом!!! :ps_ih:
На скрине видно на 05.07.17 => P1 = 0.44 МПа, P2 = нет, НС = нет
Данные по расходам и температуре совпадают. А вот P1, P2, и НС (ошибки) не правильно читаются, или не читаются вообще!

Можете исправить библиотеку опроса? Или подскажите где нужно что-то изменить в программе ЛЭРС для получения НС, Р2, и правильного Р1…

Аналогичная проблема с опросом прибора СПГ 742.
Вот опрос прибора программой Пролог:
2017-07-05_13-56-07.png
Вот опрос прибора программой ЛЭРС:
2017-07-05_13-55-26.png
:slight_smile: Задание: Найти три отличия, и исправить эти отличия :slight_smile:

Ознакомьтесь со статьей Почему давление в ЛЭРС УЧЁТ отличается на 1 атмосферу от давления в заводской программе?
Если вы хотите получить данные по второму каналу, то вам необходимо создать вторую точку учета, на вкладке Устройство выбрать этот прибор и привязать 2-й канал.

С давлением понятно.
А НС можно читать из прибора? Для Облгаза, отчёт без НС не имеет силы, т.к. не полный…

Драйвер СПГ741 не считывает НС из архивных записей.
Если вы хотите, что бы данная функция появилась в ЛЭРС УЧЕТ, то создайте тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. Нам потребуется доступ к прибору.

Написал: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=5313

Тема закрыта, поскольку создана тема в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.