Данные из поля "вариант исполнения" расходомера в ведомости параметров.

Хотели добавить расчёт погрешности в ведомость параметров по точке учёта, а данные добыть не получается.
Вариант исполнения.PNG

Вам нужно текстовое поле с вариантом исполнения устройства или расчет погрешности?
Если последнее, то о какой погрешности идет речьт?

Нужна относительная погрешность расходомера. Рассчитывать собираемся общую погрешность теплосистемы.

Создайте для точки учета пользовательский атрибут и вводите в него относительную погрешность прибора при редактировании параметров точки учета (вкладка Атрибуты).
В редакторе отчетов значения атрибутов находятся в узле ‘Атрибуты точки учета’.

Это не решение, это костыль. За этими данными придётся постоянно следить, и изменять их при замене расходомеров. ЛЭРС, всё-же, используем для автоматизации учета, и для упрощения работы.
П.С. я не прошу срочного изменения, просто хотелось бы увидеть в планах через неделю/месяц/год.

Тогда распишите подробнее как вы будете ‘Рассчитывать общую погрешность теплосистемы.’

Исходя из требований методики, будем суммировать погрешности средств измерения.

Достаточно ли будет наличия в списке полей редактора отчетов поля с относительной погрешностью модели оборудования?

да

В ЛЭРС УЧЕТ версии R17 мы добавим эту информацию.