Диагностика температур без датчиков наружного воздуха

Доброго времени суток. Недавно вышли в свет новые правила учета тепловой энергии…(прикрепил).
Дык вот в чём паника…В пункте 117 на стр. 26 говорится о том, что теперь диагностика температуры будет определяться по температуре подающего трубопровода, а не по температуре наружного воздуха (как в ЛЭРС).
Вопрос в том, что нам теперь делать?

P.S. Вполне возможно что мы неправильно трактуем данный пункт. Подскажите пожалуйста правы мы или нет? :ne_vi_del:
Правила 2013.pdf (1.67 MB)

По моему Вы что то не так поняли, или зачитались. Ничего подобного в п. 117 на стр. 26 не нашел.

В п. 117 описывается перерасчет базового показателя (значения тепловой нагрузки) по фактической среднесуточной температуре наружного воздуха, с дополнительными условиями при перерасчете в случае наличия/отсутствия автоматического регулирования подачи тепла на отопление, а так же положительных/низких температур наружного воздуха.
Перерасчет базового показателя осуществляется в случае: не работы прибора более 15 суток или отсутствии его на объекте учета.

Контроль качества описывается со стр. 22 п. 105.

Благодарю за пояснение…видимо уже глаза красные ;;-))) от этих правил. Действительно перепутал понятия!