Добрый день! Просим Вас добавить функционал при считывании базы настроек с прибора ТВ-7,ТВ-7М считывать не только текущую базу настроек но и предыдущую базу настроек.(БД-1 и БД-2)
Уточнение, у прибора имеется две базы данных БД1 и БД2. Имеется возможность переключаться между базами данных, по этой причине одна база является активной, а вторая база данных является неактивной.
Не могли бы вы сообщить, для чего вам требуется значения параметров из неактивной базы данных?
Параметры неактивной базы данных не используются при работе прибора и ни на что не влияют. Кроме того, как только вы измените активную базу данных, вы получите эти параметры при следующем чтение базы настроечных параметров.
По факту настроечные параметры неактивной базы данных не являются настроечными параметрами прибора.
У нас обе базы данных активные, одна используется в отопительный период вторая в межотопительный период. Соответственно для выполнения анализа запрограммированных настроечных параметров мы хотим что бы считывались обе базы данных.
Обе базы прибора не могут быть активны одновременно. У вас одна база используется в отопительный период и она является активной. При чтении базы настроечных параметров в ЛЭРС УЧЁТ вы получите значения параметров из первой базы.
В межотопительный сезон устройство переключится на вторую базу и она станет активной. Тогда при чтении настроечных параметров в ЛЭРС УЧЁТ вы получите значения параметров из второй базы.
Таким образом вы всегда можете проанализировать параметры, которые используются для работы устройства.
Вот именно что бы скачать вторую базу необходимо ждать когда она будет активной. А для выполнения анализа необходимо скачивать одновременно обе базы.
Не могли бы вы сообщить, какой анализ параметров вы производите? И почему в этом анализе участвуют параметры, которые не влияют на работу устройства? То есть используются параметры из неактивной базы данных.
В частности проверяется вес импульса который запрограммирован в БД1 и БД2, а также формулы теплоты.
Константин, давайте я попытаюсь Вам объяснить как неактивная база данных (на момент опроса) влияет на корректность работы узла учёта в дальнейшем.
Возьмём к примеру, что сегодня сотрудник АлТС должен выехать на опломбировку прибора учёта на базе вычислителя ТВ7М. Я приучаю их всегда перед выездом считывать архив суточной статистики (анализируя можно сделать вывод о работоспособности как узла учёта так и корректности работы системы отопления в целом), а также считывать настроечные параметра вычислителя (на данный момент мы видим только активную БД). Но пройдёт немного времени и наступит дата переключения БД (15.04.2024) и есть вероятность, что она настроена не корректно, часто бывает, что представитель сервисной компании не корректно настроил параметр ВИ. Это приводит к некорректному расчёту массы теплоносителя и к необходимости направить инженера АлТС на распломбировку для настройки вычислителя, затем нужно вновь направить инженера на опломбировку.
Так вот всего этого можно избежать дав инженеру инструмент просмотра настроечных значений всех БД.
Более того, у меня в службе по контролю за приборами учёта есть специалисты которые должны проверять корректность действий инженеров и им тоже нужно считывать настроечные всех БД.
На данный момент мы видим как настроен ПУТЭ на одну половину года, а нужно видит как он настроен в целом!
Мы обсуждаем возможность добавления данного функционала с командой разработчиков. Результат обсуждения я сообщу в теме на следующей неделе.
Добрый день! можно узнать результаты Вашего обсуждения?
Мы пока не пришли к решению. Дадим вам ответ на этой неделе.
Мы поставили в план работ задачи по добавлению чтения неактивной базы настроек вместе с активной для ТВ-7 и ТВ-7М. Пока без привязки к версии.
Добрый день! Можно узнать на какой стадии добавление чтения неактивной базы настроек?
Для того, чтобы добавить чтение с нескольких баз настроек, нам необходимо внести изменения в архитектуру системы. Как я писал выше, задача без привязки к версии. На данный момент продумываются изменения в архитектуре системы.