Добавить чтение (вычисление) времени наработки для ВТД и ВТД-В

“архивные: среднечасовые температура и давление, масса и энергия за час, среднесуточные температура и давление, масса и энергия за сутки, время перерывов питания за сутки, время работы при различных НС за отчетный месяц, время пуска и останова счета.”
Про время наработки не сказно, однако для ВТД-В ЛЭРС отображает этот параметр.
похоже что это 24 часа минус время перерывов питания. Нас это устраивает.

не совсем правильно, однако ведомость без указания времени не представляет никакого интереса.

ВТД хранит время ПП в минутах, а ВТД-В в секундах
это из описания протоколов связи

начало обсуждения этого вопроса здесь: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=3921&p=32593#p32593

Давайте уточним. Сейчас драйвер рассчитывает время нормальной работы как 24 - время перерывов электропитания. Вы хотите чтобы это время сохранялось отдельно наряду со временем работы при наличии НС?

На данный момент Лэрс не отображает вообще никакого времени у прибора ВТД

Вы же писали, что время отображается.

Или имеется в виду, что оно есть для ВТД-В, но его нет для другой модели ВТД?

Да, именно так, у прибора ВТД время не отображается

Прибор ВТД не хранит время нормальной работы, как вы хотите, что бы время нормальной работы высчитывалось?

аналогично прибору втд-в

Нам необходим доступ к прибору, что бы мы могли проверить изменения внесенные в драйвер.

+79693130992
версия ДинфоКоннект 4.03

Мы поставили в план работ добавление вычисления Времени нормальной работы для ВТД.
Добавление функции предварительно запланировано на версию R23.

Мы добавили чтение времени перерывов питания и расчет Траб.
Изменения станут доступны начиная с обновления R23.