Добавление чтения базы настроек и архива событий для СТУ-1 [10252] [10253]

СТУ-1 уже имеется в ЛЭРС. Но нет нештатных ситуаций от самого прибора учет и время отказа То мин ( интервал по времени нештатных ситуаций).
Появилось требованию к этому прибору для сдачи показаний.
К дополнению можно добавить чтение настроечных параметров СТУ-1.

Нам необходим доступ к устройству для добавления чтения архива событий и базы настроечных параметров.

Примерно что нужно

Что нужно точно, я сообщил в своем предыдущем сообщение.

Добрый день, Константин!
Неделю назад установили СТУ-1 модель 2, заметил, что не считываются настройки прибора.
Оно так и есть ? И данная тема актуальна в степени “…Но нет нештатных ситуаций от самого прибора учет” ?

На текущий момент такого функционала нет.
Для того, что бы мы смогли добавить необходимый функционал, нам необходим доступ к устройству.

Добрый день!
Направил личным сообщением.

Доступ проверил, добавление поддержки чтения базы настроек и архива событий для СТУ-1 предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.48, не прекращайте доступ.

1 лайк

Работа над добавлением поддержки базы настроек и архива событий для СТУ-1 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.47.

Добрый день!

Обновление 3.47.0 (сборка 34714) от 17.07.2022 доступно для установки.