Добавление диагностики на изменение расхода

В настройках точки учета в разделе диагностика есть возможность настройки реакции на превышение нагрузок М1 и М2, не хватает возможности введения реакции на разницу масс.
ПС. перепишите мануал в разделе “превышение лимитных и договорных нагрузок”, не понятно какие значения туда заносить.

Пожалуйста, опишите подробнее, в каких случаях может потребоваться такая диагностика.

Наши УК хотят дополнительно видеть диагностику по расходу в заданном диапазоне, потому что расход по М1 и М2 меняется в большом диапазоне, а расход имеет практически константную величину не зависимо от времени года

Понятно, спасибо. Такое предложение уже есть в нашем плане работ. Предварительно на версию R15.