Прошу рассмотреть вопрос, возможно ли добавить прибор Акрон-02.
У нас на учете стоит один, опрашивающийся по CSD.
Серийный номер:4716
Номер симкарты: ()--*.
Прибор работает через RS232.
Протокол похож на протокол обмена для ЭХО-Р-02, используя ЛЭРС возможно даже получить текущие значения с прибора Акрон по протоколу Эхо. Другие данные, к сожалению, не считываются.
Удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM: Прибор доступен для опроса по GSM, по номеру ()--*… Серийный номер 4716. Тип прибора - RS232.
Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера: По ссылке на сайте производителя, http://signur.ru/SignurSetup.zip
Как выяснилось в результате работы над драйвером прибор, прибор с серийным номером 4716 имеет тип АКРОН-02-1 (RS-232), а прибор с серийным номером 2301 имеет тип АКРОН-02-2 (RS-485). Это разные приборы с разными протоколами обмена и для них потребуется писать разные драйвера. В связи с этим создайте для второго прибора отдельную тему.