Добавление прибора Акрон-02-2 (RS-485)

Создаю отдельную тему про добавление прибора Акрон-02-2

  1. Адрес веб-сайта производителя: http://signur.ru/
  2. Наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства): Акрон-02-2, http://signur.ru/catalog-102.html
  3. Руководство по эксплуатации устройства: По ссылке на сайте производителя, http://signur.ru/media/rukovodstvo-akron-2.docx
  4. Описание протокола обмена с устройством: По ссылке на сайте производителя, http://signur.ru/SignurProtocol.zip
  5. Удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM: Прибор доступен для опроса по GSM, номер сим-карты высылал на support@lers.ru ранее. Серийный номер 2301. Тип прибора - RS-485.
  6. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера: По ссылке на сайте производителя, http://signur.ru/SignurSetup.zip

Сайт, похоже, у производителя упал. Не могу проверить точность ссылки на страницу описания устройства, но, руководство и протоколы те же самые, что в теме про Акрон-02-1.

Да, сайт производителя не доступен уже второй день!
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R28.

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R24.