у нас проблемы с автоматическим формированием отчетов.
-теплопотери в программе задаются помесячно, а у нас все теплопотери в Гкал/час
-решил поэксперементировать и занес в свойства точек теплопотери (умножив их на 744ч), в итоге теплопотери добавляются, но в среднем они увеличены процентов на 7(даже при отчетном периоде 744ч), при этом все это происходит при различных итоговых периодах
образец отчета.png

Если в отчетный период попадают данные с двух месяцев, то ЛЭРС УЧЕТ рассчитывает тепловые потери пропорционально дням обоих месяцев. При расчете используются данные из таблицы тепловых потерь.

В вашем случае суммарные тепловые потери = потери за 19 дней февраля + потери за 9 дней марта.
потери за 19 дней февраля = теплоптери за февраль * 19 / 28
потери за 9 дней марта = теплоптери за март * 9 / 31

У нас также теплопотери Гкал/час. Пока что под каждую точку приходится создавать свою отчетную форму, где норму теплопотерь, как константу уже умножаю на количество часов. Жутко неудобно, но пока другой вариант не придумал. Возможно разработчики, что посоветуют?

Могу предложить создать соответствующую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.

имхо все-таки проще заносить пересчитанные нормативы потерь в соответствующую графу настроек точки учета