Договорное значение давления в ВКТ-7

Добрый день!

Заметил, что ЛЭРС не отображать в архивах договорное значение давления.
123.jpg

в базе ВКТ-7 есть запись, что РД, договорное давление равно 5,4
123.jpg

уточнение, в ТВ1 заведено отопление 1 и 2 каналы, а 3 канал однотрубная гвс.
если смотреть когда гвс висит на ТВ2 1 и 2 канал то договорное давление отображается корректно.

Значение давления ВКТ-7 подставляет в архивы самостоятельно, если его нет, значит, его не вернул прибор.

VKT7Easy2 показывает договорное давление по третьему каналу?

Ведь действительно, вкт изи не возвращает договорное значение по 3 трубопроводу, спасибо за ответ!