Добрый день!
Заметил, что ЛЭРС не отображать в архивах договорное значение давления.
Добрый день!
Заметил, что ЛЭРС не отображать в архивах договорное значение давления.
в базе ВКТ-7 есть запись, что РД, договорное давление равно 5,4
уточнение, в ТВ1 заведено отопление 1 и 2 каналы, а 3 канал однотрубная гвс.
если смотреть когда гвс висит на ТВ2 1 и 2 канал то договорное давление отображается корректно.
Значение давления ВКТ-7 подставляет в архивы самостоятельно, если его нет, значит, его не вернул прибор.
VKT7Easy2 показывает договорное давление по третьему каналу?
Ведь действительно, вкт изи не возвращает договорное значение по 3 трубопроводу, спасибо за ответ!