Доступ к времени простоя ВЗЛЁТ ТСРВ-024М

Необходим доступ к времени простоя устройства ВЗЛЁТ ТСРВ-024М.

В свойствах опроса точки учёта “Устройство”, привязка ячеек не предоставляет выбора для считывания времени (времён) простоя на указанных устройствах. Для ТСРВ 043 предоставляет, нужно также. Вычисление времени простоя вычитанием времени наработки из времени отчетного периода законно не устраивает энергоснабжающюю (согласно постановлению 1034 и методики к нему), нужно брать и использовать в расчёте именно время простоя с прибора.

Тема времён наработки поднималась в 2015 году: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=2367 , но интересующие нас ячейки Тост, Тэп так и пустуют в ЛЭРС Учет’е.
Ячейки 43.png
Ячейки 24М.png
Ячейки 26М.png

UP!

У нас на форуме действует правило “Один вопрос - одна тема”. У вас предложение по двум разным устройствам (которые опрашиваются разными драйверами), поэтому в этой теме будет обсуждаться вопрос по ВЗЛЕТ ТСРВ-024М.
Для ВЗЛЕТ ТСРВ-026М создайте отдельную тему.

У ВЗЛЕТ ТСРВ-024М есть следующие времена:

  1. Чистое время работы ТС в штатном режиме,
  2. Время простоя ТС при пропаже питания,
  3. Время простоя ТС из-за отказов датчиков,
  4. Общее время простоя из-за действия НС,
  5. Время простоя ТС при выходе из режима “Работа”.

Перечислите, какие именно из этих времен вам требуются?

Нужно

  1. Чистое время работы ТС в штатном режиме (Тнар) для ячейки Траб
  2. Время простоя ТС при пропаже питания (Тпит)для ячейки Тэп
  3. Время простоя ТС из-за отказов датчиков (Тот) для ячейки Тнс
  4. Общее время простоя из-за действия НС (Тнс) для ячейки Тф
    для
  5. Время простоя ТС при выходе из режима “Работа”, т.е для режимов Сервис И Калибровка ячейки нет но хорошо бы придумать. Тогда можно было бы видеть когда прибор перенастраивался.

Дайте пояснения по 5 пункту, не понятно, что вы имели ввиду.

А в какую ячейку было бы логично записывать время работы в сервисном режиме?
Тпр.png

Этот параметр не входит в перечень стандартных параметров, поддерживаемых ЛЭРС УЧЕТ в настоящее время.

Сохранить его можно будет после завершения работ по модернизации архитектуры системы для сохранения любых данных устройства. Подробнее см. Наши планы.

Нам необходим доступ к прибору.

Прибор 24м на вскидку: +79123030970 CSD опрос

Доступ к устройству проверен.
Добавление функции чтения времен запланировано на версию R24.

В ЛЭРС УЧЕТ уже сохраняются времена:

  1. Чистое время работы ТС в штатном режиме (Тнар)
  2. Время простоя ТС при пропаже питания (Тпит)
  3. Общее время простоя из-за действия НС (Тнс)
    Эти времена сохраняются в соответствующие колонки и поэтому мы не будем добавлять сохранение этих времен в ячейки.

В ЛЭРС УЧЕт не сохраняются времена:
3) Время простоя ТС из-за отказов датчиков (Тот)
5) Время простоя ТС при выходе из режима “Работа”
Поскольку для этих времен не существует соответствующих колонок в ЛЭРС УЧЕТ, то мы добавим сохранение их в ячейки.

Мы добавили чтение Времени простоя ТС из-за отказов датчиков и Времени простоя ТС при выходе из режима “Работа”.
Возможность чтения времен войдет в обновление R24.