Эльф, 485 порт

Есть установленные приборы Эльф с модулем RS-485, преобразователь интерфейса 485/232 и модем mc35. С родной программой Карат II прибор связывается нормально, а Карат 3 уже требует наличие на борту вычислителя модуля шины M-Bus и Контроллер шины M-Bus-10. Садко-тепло наличие шины M-Bus не требуется, прибор благополучно с ним связался.
Теперь пробуем ЛЕРС Учет. Выяснилось что для связи с данным прибором нужно наличие той же шины M-Bus. Почему нельзя связать прибор без всяких протоколов? С чем это связано и как можно это побороть?

Для Эльфов ЛЭРС УЧЕТ поддерживает 2 протокола: Modbus и M-Bus. Модуль RS-485 работает по протоколу Modbus. Откройте карточку Эльфа и в поле “Протокол” выберите Modbus вместо M-Bus.

спасибо, все получилось