Эльф прямое подключение

Здравствуйте!Проблема опроса Эльфа с ПК (прямое подключение RS232)ЛЭРС пишет что Modbas: ошибка чтения эха!Что это значит эха?И в чём может быть проблема!

У вас Эльф подключен через контроллер M-Bus, или через коммуникационную плату Modbus?

Сейчас у вас в параметрах устройства выбран протокол M-Bus, при котором драйвер ожидает эхо запроса. Если эльф подключен не через контроллер шины M-Bus, тогда в параметрах устройства укажите протокол Modbus.