Интеграторы для ТСРВ-026М

Здравствуйте. Я создавал уже подобную тему для ВКТ-7. Теперь про ТСРВ…
После перенесения опроса ТСРВ-026М из системы Взлет в ЛЭРС никак не могу добиться наличия в отчете интеграторов. В системе Взлет они были всегда (правда только по Q), какой бы период для отчета я не выбирал. В ЛЭРС же ни загрузка месячных данных, ни смена отчетного дня, ни выбор разных периодов для отчета не дают желаемого результата - интеграторов нет.

Посмотрел в базе данных для соответсвующего MeasurePointID в таблице WaterTotals данных нет. То есть интеграторы опять не закачаны.

Смотрите привязку Ваших каналов на вкладке Устройство точки учета.
Потому что все есть.
Screenshot_89.png
Screenshot_90.png

У ТСРВ 026М нет интеграторов текущих в архивах! (Во Взлет СП они так же получены расчетным путем) Есть только дельта Q. Для того чтобы получить интеграторы в ЛЭРС, вам нужно настроить расчет их в программе. См. рисунок. Опрос ставите: Суточные, текущие и часовые данные
123.png

Ясно. Спасибо. Я надеялся, что он есть в приборе.

Читайте документацию к прибору, там написано про интеграторы. Таким же образом расчет интеграторов производится по ТСРВ024М. Интеграторы есть только в ТСРВ024М+ и новых ТСРВ025, ТСРВ043