Использование ТРМ 138 в ЛЭРС

Добрый день.
У нас на щитах контроля параметров теплосетей, ХВС, ГВС дополнительно к тепловычислителям и расходомерам используются универсальные регуляторы 8-ми канальные ТРМ 138 ОВЕН.
Тепловычислители и расходомеры фиксируют данные на входе/выходе системы, а ТРМ 138 контролирует параметры на различных внутренних ветках и доп.устройствах этот системы.

Для примера один прибор ТРМ 138 контролирует распределение температуры по ветвям теплосистемы в 8 точках.
Требование к программе сбора данных (фактически то чего мы хотим от ЛЭРСа касательно ТРМ138):

  • считывание текущих показаний по 8 каналам,
  • отображать на мнемосхеме значение,
  • хранить в архиве (соответственно показывать таблицы и графики за произвольные периоды, производить усредненный расчет часовых по текущим данным и суточных по часовым),
  • проводить диагностику выхода значений за рабочие режимы.

Итого, на один прибор имеем 8 точек контроля температуры, но при создании точки учета в ЛЭРС, для прибора ТРМ138 мы можем в одной точке учета использовать только две профильных ячейки Т1 и Т2, с натяжкой можно использовать еще Твнутр., остальные ячейки задействовать не получается т.к. по Тхв, и Тнв не диагностики. Р1, Р2 использовать для записи температуры как то не правильно, т.к. потом единицы измерения вводят в заблуждение. Плюс приходится учитывать накладываемые ЛЭРСом ограничения на диапазон достоверных значений разных параметров.

В итоге на 1 прибор ТРМ138 приходиться создавать 4 точки учета используя Т1 - Т2, Т1 - Т2, Т1 - Т2, Т1 - Т2.
Аналогичная ситуация с давлением: на одном приборе 8 точек давления, которые выливаются в 4 точки учета в ЛЭРСе.
Аналогичная ситуация с контролем уровня в бойлерах, расширительных баках и т.п.

Можно конечно оптимизировать и на один прибор заводить 4 температуры и 4 давления и тем самым минимизировать 1 физический прибор до 2-х точек учета в ЛЭРСе, но технологам этот вариант не удобен. они хотят один прибор температуры, другой давление, третий уровни и т.д.
Учитывая что в работе уже 6 шт ТРМ 138 и в системе уже создано не 6 точек учета, а 24, а так же еще в планах на 2019 г. добавить около 10-12 шт. ТРМ 138:

Можно ли для ТРМ 138 создать универсальные ячейки или отдельный тип системы или еще как то, что бы пользователь сам выбирал тип измеряемого/записываемого параметра и № канала который “поставляет” данные для этой ячейки?
или создать 8 ячеек температуры, 8 ячеек давления, 8 ячеек расходов, 8 ячеек уровней?
Чтобы один прибор мог корректно сохранять данные по 8 каналам в одной точке учета.
11.jpg

Вообще, исходя из вашего описания видно, что у вас реально используются различные точки учёта для разных параметров. Т.е. одна точка измеряет Тподачи, Тобратки, а вторая уже температуру в дополнительной ветке.
То, как вы сейчас работаете с ТРМ138 и есть рекомендуемый способ.

Сделать систему более гибкой и добавить произвольные ячейки в точки учёта в настоящее время невозможно. Структура хранения данных подразумевает описание каждого параметра. Иными словами, ЛЭРС УЧЁТ должен знать что это за параметры. На этом основана архитектура всех модулей от сервера до внешних модулей, поэтому просто так “взять и добавить” дополнительные температуры, к сожалению, нельзя.