Добрый день.
У нас на щитах контроля параметров теплосетей, ХВС, ГВС дополнительно к тепловычислителям и расходомерам используются универсальные регуляторы 8-ми канальные ТРМ 138 ОВЕН.
Тепловычислители и расходомеры фиксируют данные на входе/выходе системы, а ТРМ 138 контролирует параметры на различных внутренних ветках и доп.устройствах этот системы.
Для примера один прибор ТРМ 138 контролирует распределение температуры по ветвям теплосистемы в 8 точках.
Требование к программе сбора данных (фактически то чего мы хотим от ЛЭРСа касательно ТРМ138):
- считывание текущих показаний по 8 каналам,
- отображать на мнемосхеме значение,
- хранить в архиве (соответственно показывать таблицы и графики за произвольные периоды, производить усредненный расчет часовых по текущим данным и суточных по часовым),
- проводить диагностику выхода значений за рабочие режимы.
Итого, на один прибор имеем 8 точек контроля температуры, но при создании точки учета в ЛЭРС, для прибора ТРМ138 мы можем в одной точке учета использовать только две профильных ячейки Т1 и Т2, с натяжкой можно использовать еще Твнутр., остальные ячейки задействовать не получается т.к. по Тхв, и Тнв не диагностики. Р1, Р2 использовать для записи температуры как то не правильно, т.к. потом единицы измерения вводят в заблуждение. Плюс приходится учитывать накладываемые ЛЭРСом ограничения на диапазон достоверных значений разных параметров.
В итоге на 1 прибор ТРМ138 приходиться создавать 4 точки учета используя Т1 - Т2, Т1 - Т2, Т1 - Т2, Т1 - Т2.
Аналогичная ситуация с давлением: на одном приборе 8 точек давления, которые выливаются в 4 точки учета в ЛЭРСе.
Аналогичная ситуация с контролем уровня в бойлерах, расширительных баках и т.п.
Можно конечно оптимизировать и на один прибор заводить 4 температуры и 4 давления и тем самым минимизировать 1 физический прибор до 2-х точек учета в ЛЭРСе, но технологам этот вариант не удобен. они хотят один прибор температуры, другой давление, третий уровни и т.д.
Учитывая что в работе уже 6 шт ТРМ 138 и в системе уже создано не 6 точек учета, а 24, а так же еще в планах на 2019 г. добавить около 10-12 шт. ТРМ 138:
Можно ли для ТРМ 138 создать универсальные ячейки или отдельный тип системы или еще как то, что бы пользователь сам выбирал тип измеряемого/записываемого параметра и № канала который “поставляет” данные для этой ячейки?
или создать 8 ячеек температуры, 8 ячеек давления, 8 ячеек расходов, 8 ячеек уровней?
Чтобы один прибор мог корректно сохранять данные по 8 каналам в одной точке учета.