Итоговое знаечение температуры в часовой ведомости потребления

Подскажите где находится итоговое значение температуры отображаемое в “Таблице с данными”? По какой причине оно отличается от значения в ведомости?
часовая ведомость.png
таблица с данными.png

В таблице с данными может отображаться либо среднеарифметическое значение температуры, либо среднемассовое в зависимости от настроек точки учета (вкладка ‘Расчет и хранение’ параметр ‘Режим осреднения’).
В системных отчетных формах отображается среднеарифметическое значение температуры.

Можно ли установить в отчете не среднеарифметическое значение а средневзвешенное. Если да то как? Тепловики грозят отказом в принятии ведомостей по причине различия значений температур (итоговой за сутки по часовой ведомости) и (значением температуры за одни сутки в суточных ведомостях)

Создайте для итоговой температуры вычисляемое поле и используйте его в строке Итого вместо вычисления среднеарифметического значения. Например, для температуры T1:

[].Sum([T1 - температура в подающей магистрали] * [M1 - массовый расход в подающей магистрали]) / [].Sum([M1 - массовый расход в подающей магистрали])