Итоговые средневзвешенные значения температуры за отчетный период

Прошу добавить в редактор шаблонов значения средневзвешенной по массе соответствующего трубопровода температуры за отчетный период.
Причина в том, что инспектора постоянно пытаются проверять отчеты формулой Q=M*(T-Tхи). А в ней нельзя использовать усредненную по времени температуру - получается большая ошибка. И постоянно возникают вопросы.

Это бы значительно упростило работу с инспекторами

А как предполагается использовать значения средневзвешенных температур в отчете?

Подставлять вместо средней за отчетный период температуры, в итоги таблицы.

А почему просто не создать в узле ‘Архив потреблений и интеграторов’ вычисляемое поле с выражением:

[T1 - температура в подающей магистрали] * [M1 - массовый расход в подающей магистрали] / [Рассчитанные значения.Суммарные потребления за отчетный период.M1 - массовый расход в подающей магистрали]

связать его с ячейкой в строке Итого и задать для нее сводку но не Avg, а Sum.

Спасибо. Не сообразил про такую возможность.