ИВК-102 и месячный архив

Если в приборе расчетный день отличается от “1” (например “25”), то при считывании месячных данных (а именно интеграторов) они берутся на 25 (например) число и записываются в таблицу на 1 число.
При это параметр “Расчетный день” в свойствах точки учета не оказывает влияния на данную ситуацию.

Журнал и дамп отправил на почту
ivk102.jpg

Журнал и дамп, которые вы выслали на почту нам не подойдут, поскольку вы производили опрос точки учета с ошибочно выставленными параметрами.
Установите расчетный день в точке учета в соответствии с расчетным днем в приборе. Произведите опрос прибора с убранной галочкой только недостающие данные. С прибора необходимо считать месячные и суточные данные за последние 2 месяца. Покажите журнал опроса и дамп обмена. Покажите данные, которые у вас отображаются в таблице Потребление и Интеграторы за этот период.
Покажите данные заводской программой за этот же период.

Все сделал. Прикладываю.
Журнал и дамп отправил на почту.
Родная программа не имеет возможности опрашивать по TCP. Если тех данных не хватит, что я прислал, то буду думать, как сохранить заводской программой.
Интеграторы.xls (274 KB)
Потребление.xls (39 KB)

Исправление ошибки войдет в обновление R23.08. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.