Перенесена с темы отчёты. http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=5167

Опишите подробно возникающую проблему, что бы другие пользователи понимали о чем идет речь в данной теме.

Здравствуйте. Энергоснабжающая организация требует в отчете параметр : “Время работы прибора после сброса”. Произвел настройку ВКТ-5, изменил параметр Ведомости с 1 на 2, считал показания час., сут., базу настроек на 19.04. В отчете значение Т раб.=0 на 19.04, а на 18.05 Т раб=720, хотя по отчетам родной программы “Время работы прибора после сброса”=21794ч. Как настроить этот параметр?

дамп
dump.123.2017-05-27.log (115 KB)

Журнал.
Журнал опроса.xls (54 KB)

Данные потребления и интеграторов
данные интеграторов АХЧ.pdf (477 KB)
данные потребления АХЧ.pdf (98.5 KB)

Нам потребовалась информация от производителя, для решения вашего вопроса.
Мы отправили несколько писем производителю, однако не получили ответа на них.
Сегодня нам удалось дозвониться до производителя, однако они сообщили нам, что на текущий момент нет специалистов которые смогут ответить на наши вопросы и как только специалист появится, они отправят нам ответ на почтовый адрес.

Мы получили ответ производителя.
С прибора нельзя считать Время работы прибора после сброса и это значение вычисляется, как текущее время прибора минус время дат сброса.
Мы добавили параметр, который будет считываться в базу настроек. Чтение параметра будет доступно в обновлении R22.04.
После установки обновления считайте базу настроек прибора и сообщите результат.

Как создать это вычисляемое поле? Не могу найти параметры в списке полей.

В моем последнем сообщении содержится ошибка.
Параметр будет доступен в версии R22.05, которая будет выпущена на этой недели. Что бы считать параметр, вам будет необходимо считать с прибора Базу настроек устройства. Вам не потребуется создавать вычисляемое поля, а необходимо будет выбрать параметр Базы настроек Время работы прибора после сброса.

Обновление R22.05 доступно для скачивания.

не могу найти параметр “Время работы прибора после сброса” в списке полей редактора отчета.

В параметрах отчетной форме выберите в параметре “Модель устройства” ВКТ-5, после этого в списке полей в разделе “База настроек” (“Устройство для опроса” → “База настроек”) появится поле “Время работы прибора после сброса”.

Напоминаю про правило форума: один вопрос - одна тема.

Спасибо