Как считать теплоту СПТ941.10

тэм104.jpg
спт.jpg
как нам передавать Q из самого прибора СПТ а не по расчетам программы, программа вычисляет по двум расходомерам а у нас по подающему рассчитывается теплота , соответственно показания разные, интеграторы тоже не учитываются, а в интеграторах ТЭМ-104 Q не учитывается, как лечить

По ТЭМ-104 - вопрос для отдельной темы, здесь мы разбемём только СПТ941.10

Почему вы считаете, что ЛЭРС УЧЁТ рассчитал значение dQ? Драйвер СПТ941.10 его передаёт в систему. ЛЭРС УЧЁТ рассчитывает только значения Q1 и Q2.

с расчетом разобрались… у нас в распечатках немного сдвиг был на 1 день относительно распечатки снятой прологом как так вышло? лерс записал следующий день в дату по распечатке снятой прологом…как быть с интегралами ?

Пролог записывает потребление на конец интервала, ЛЭРС УЧЁТ на начало. Для проверки попробуйте сравнить сумму часовых значений с суточными. В ЛЭРС УЧЁТ сумма совпадёт, в прологе нет.

Если вам нужен такой же отчёт, как и в прологе, этого можно добиться создав собственную отчётную форму.