Контроль питания расходомеров

Доброго времени суток.
В настройках диагностики точки учета во вкладке “Диагностика” нашел параметр “Контроль работы расходомеров”.


А вот существует ли диагностика нештатной ситуации по питанию расходомеров, так как ВКТ-9 контролирует питание расходомеров через дискретные входы?
Или планируется что-то подобное?

Это диагностика, специфичная для ВКТ-9. Она выполняется не по снятым данным, а внутренним аппаратным обеспечением вычислителя. После обнаружения НС создаётся запись в архиве ошибок вычислителя. Вы можете включить диагностику получения записей из этого архива и таким образом получать информацию о том, что у вычислителя появилась аппаратная проблема.

В руководстве по ВКТ-9 в приложении A4 “Общие НС” указаны коды (0,1,2,3,4,5) - контроль дискретных входов. А как эти коды отображать в диагностике?

Эти коды будут фигурировать в архиве ошибок, который вы считаете с прибора. В диагностике НС получения записей архива ошибок эти коды использовать никак нельзя.

То есть то, что предложил Антон реализовать невозможно?

Пока да.
Решением была бы возможность использовать коды событий прибора в формулах пользовательской диагностики.

Пожалуйста, создайте соответствующую тему в разделе Предлодения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.