Миконт-186 нет данных

Нет данных, каналы вроде настроены правильно, скрины прилагаю, ещё вопрос если в миконте настроено несколько узлов, то время работы узла можно настроить только в одном месте, в других узлах нет времени наработки
скрин1.png
скрин.png

Да, сейчас к одному адресу можно привязать только один параметр. Подобная ситуация у нас была с ячейками, но для них мы дали возможность привязывать несколько точек учёта к одной ячейке.

Мы сделаем то же самое для адресов в одном из обновлений R16. Тогда вы сможете привязать время наработки в остальных точках учёта.

Вы не ответили на первый вопрос?

Я увидел, что у вас проблема со временем наработки и ответил на него.

PS: именно по этому на нашем форуме действует правило одна тема - один вопрос. Можете создать ещё одну тему, так как обсуждение двух абсолютно разных по природе вопросов приводит к путанице.

В версии 3.07 R18 время наработки можно будет привязывать для нескольких точек учёта.