Миконт-186 опрашивает не все данные

Опрашиваются не все часовые данные, пропускается 1-2 часа, скрины прилагаются, прибор подключен по gprs, опрашивается каждый час
опрос2.png
опрос1.png
опрос.png

Сохраните журнал опроса с первого скриншота целиком и приложите его сюда.

Высылаю
Журнал опроса.pdf (122 KB)

Чтение выполняется правильно, проблема вот в этой строке:
Миконт-186: Пропускаем обработку записи за 18.02.2016 16:00:00.530

ЛЭРС УЧЁТ запросил данные до 18.03.2016 16:00, но прибор по какой-то причине сохраняет данные не ровно в 00:00:00, а на 530мс позже. Система считает, что эта запись уже не попадает в запрошенный интервал и пропускает её.

Мы добавим обработку такого поведения прибора в обновлении R16.