Милур 107S протокол DLMS - ошибка указания широковещательного адреса

При указании сетевого адреса 16383 для DLMS выскакивает ошибка

Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.46.2

Это корректное сообщение об ошибке. Вы не можете задать в записи оборудования “Милур 107S” широковещательный адрес.

Если вы хотите отправить широковещательный запрос для определения прибора, вы можете запустить ручной опрос с включенной опцией “Определить устройство” в всплывающем меню по кнопке “Дополнительно”.

Для этой модели “Определить устройство” не работает.

Приношу извинения, ввел вас в заблуждение! Действительно для прибора “Милур 107” нельзя запустить определение устройства.
Дело в том, что программное обеспечение устройств “Милур 107” и “Милур 307” не поддерживает широковещательные запросы. Эту информацию нам сообщил производитель устройств. По этой причине функция ЛЭРС УЧЁТ по определению сетевого адреса для этих устройств не доступна.

У меня возникли сложности с подключением Милур 107S.
С настройками по умолчанию “адресация по зав. номеру” прибор не отвечает. В соседней теме Вы дали ссылку на документацию. Где основная причина “нет ответа” - неверный сетевой адрес.

Производитель в документации не указывает наличие сетевого адреса для данного типа прибора.

Может быть Вы сообщите с какими настройками Вы работали с данным прибором при добавлении его в Lers?

В документации прибора имеется информация по вычислению сетевого адреса. Он вычисляется по схеме [последние 4 цифры серийного номера] + 16 = [сетевой адрес]. Лучше всего уточнить этот момент в документации.